abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

ViCare Heizkörperthermostate Reichweite und Kommunikationsmodul

Hallo,

bei mir soll in Kürze eine Vitocal 251.A13 R290 Wärmepumpe eingebaut werden. Dazu sind auch  ViCare Heizkörperthermostate im gesamten Haus geplant. Genügt die Anschaffung von mehreren Viessmann Erweiterungs-Paketen, sofern die Reichweite groß genug ist, oder wird ein extra Kommunikationsmodul benötigt?

 

Reichweite: Wir haben ein altes Haus (teilweise Bruchsteinmauerwerk) mit sehr langgestrecktem Grundriss. Die weiteste Entfernung zwischen Heizkörperthermostat und Inneneinheit der Wärmepumpe wird etwa 20m betragen, dazwischen mehrere Wände und eine Decke. Werde ich Repeater benötigen? Werden mehrere nötig sein?

 

Vielen Dank!

kristianb 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo kristianb,

 

es gibt Anlagen mit internem Kommunikationsmodul, an dem die ViCare Smart Climate Komponenten direkt betrieben werden können, es gibt aber auch Anlagen ohne bereits verbautes Modul, hier würdest du ein Vitoconnect OPTO2 als externes Kommunikationsmodul benötigen.

Genaueres könnte ich erst sagen, wenn ich die Herstellnummer der Anlage hätte, bei der Produktbeschreibung bin ich mir aber zu 99%, dass es sich um eine neue Wärmepumpe handelt, die das Modul bereits verbaut hat.

In diesem Fall wäre nichts weiter nötig und du könntest die Komponenten direkt an der Anlage anmelden.

 

Die Reichweite lässt sich schwer beurteilen, da es nicht nur auf die baulichen Gegebenheiten, sondern auch auf Störfaktoren wie andere WLANs, Bluetooth Produkte oder gar Mikrowellen ankommt - wie bei jeder Technik, die über Funk arbeitet.

Empfehlen würde ich dir daher, es erstmal ohne Repeater zu testen. Füge eins der Thermostate in der Nähe der Anlage in der ViCare App hinzu und montiere es dann am weit-entferntesten Heizkörper. In der App wird dir dann die Signalstärke angezeigt, wenn diese ausreichend ist, kannst du auf den Repeater verzeichnen.

Wenn die Signalstärke zu gering ist oder die Verbindung gar abbricht, sollte ein ViCare Funk-Repeater ins System eingebunden werden.

Das kann natürlich nachträglich gemacht werden. Es können auch mehrere Repeater eingesetzt werden.

 

Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo kristianb,

 

es gibt Anlagen mit internem Kommunikationsmodul, an dem die ViCare Smart Climate Komponenten direkt betrieben werden können, es gibt aber auch Anlagen ohne bereits verbautes Modul, hier würdest du ein Vitoconnect OPTO2 als externes Kommunikationsmodul benötigen.

Genaueres könnte ich erst sagen, wenn ich die Herstellnummer der Anlage hätte, bei der Produktbeschreibung bin ich mir aber zu 99%, dass es sich um eine neue Wärmepumpe handelt, die das Modul bereits verbaut hat.

In diesem Fall wäre nichts weiter nötig und du könntest die Komponenten direkt an der Anlage anmelden.

 

Die Reichweite lässt sich schwer beurteilen, da es nicht nur auf die baulichen Gegebenheiten, sondern auch auf Störfaktoren wie andere WLANs, Bluetooth Produkte oder gar Mikrowellen ankommt - wie bei jeder Technik, die über Funk arbeitet.

Empfehlen würde ich dir daher, es erstmal ohne Repeater zu testen. Füge eins der Thermostate in der Nähe der Anlage in der ViCare App hinzu und montiere es dann am weit-entferntesten Heizkörper. In der App wird dir dann die Signalstärke angezeigt, wenn diese ausreichend ist, kannst du auf den Repeater verzeichnen.

Wenn die Signalstärke zu gering ist oder die Verbindung gar abbricht, sollte ein ViCare Funk-Repeater ins System eingebunden werden.

Das kann natürlich nachträglich gemacht werden. Es können auch mehrere Repeater eingesetzt werden.

 

Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team