Verticel-bivalent 2/2 500 l (3003 224) Ist der Speicher mit einer Wärmepumpe kombinierbar

Kann ich hier statt einer Gasheizung eine Wärmepumpe anschließen? Wie groß  ist die Wärmetauscherfläche des Speichers? Hab leider kein Datenblatt mehr. Danke für Rückmeldungen

3 ANTWORTEN 3

ist das der hier?

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5811021VDP00001_1.pdf?#pagemode...

 

Der hat 1,4 m² und  1,8 m².

Wenn man beide WT in Reihe schaltet hat man 3,2 m²

Daran könnte man dann eine WP mit max. 10 KW anschließen.

Die Solarthermie kann dann weg,

 

VG 

Danke für die Antwort.

Noch eine Zusatzfrage: Hat der Solarkollektoranschluss (unten) 1,4 m² und der WW-Anschluss 1,8m² oder umgekehrt?

Danke für die Antwort

MfG

siehe verlinktes Datenblatt

Seite 2 --> Heizflächen