Verstehe Heizkurven Grafik Vitocal 222-S nicht.

Gibt es eine Anleitung, womit ich verstehen kann, wie RT, Vorlauftemp und diese Grafik zu verstehen sind, um damit zu optimieren?

 

IMG_4117.PNG

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Heizkurve zeigt die Vorlauftemperatur (rot eingekreist) in Abhängigkeit von der Außentemperatur (unten) an. Also in deinen Fall ist beispielsweise der VL 24°C bei 0°C Außentemperatur.
Anbei was die Bedienungsanleitung dazu sagt.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1.png
2.png
1 ANTWORT 1

Die Heizkurve zeigt die Vorlauftemperatur (rot eingekreist) in Abhängigkeit von der Außentemperatur (unten) an. Also in deinen Fall ist beispielsweise der VL 24°C bei 0°C Außentemperatur.
Anbei was die Bedienungsanleitung dazu sagt.

1.png
2.png