Hallo ThRu,
bei Anlagen mit einer Zuleitungslänge von max. 20m und einer Rohrdimensionierung bis PE40 ist ein Ausdehnungsgefäß von 25L ausreichend. Der Vordruck sollte etwa 1,5 Bar betragen und der Soledruck um die 2 Bar.
Die Wärmepumpe erkennt den Druckabfall nicht direkt, wenn kein Soledruckwächter installiert wurde, der die Wärmepumpe sperren kann. Erst wenn sich der Niederdruckschalter vom Kältekreis meldet, wird die Wärmepumpe verriegelt.
Mal ehrlich, wenn innerhalb der Wärmepumpe im Kältemodul keine Laufspuren zu erkennen sind, alle Dichtungen halten und du an den Rohrleitungen nichts siehst, kann es ja nur an der Tiefenbohrung verloren gehen.
Ein gewisser Druckabfall in der Heizperiode ist normal, da hier ja das Medium abgekühlt wird und damit an Volumen verliert. Bei deinen Schilderungen kommt mir das aber schon ein wenig viel vor, wenn man in einem halben Jahr ca. 10L Medium nachfüllen muss.
Das Einzige, was mir noch einfallen würde, wäre, wenn du mal ein geeignetes Kontrastmittel einfüllst. Wenn die Leckage im einsehbaren Bereich liegt, sollte dir die Fehlerquelle dann ja schon relativ schnell auffallen.
Beste Grüße, °ch