Hallo,

 

Hab ich evtl. etwas falsch eingestellt oder ist der Zustand normal?

Ich habe momentan bei 6°C 29 Verdichterstarts bei 6h Laufzeit obwohl die Raüme durch Kaminheizung warm genig sind. Was bewirken diese ViCare Sensoren der FBH? Regeln die das nicht? Eine Heizung müsste doch erkennen das die Räume warm sind und nicht dauernd anspringen? Was mache ich falsch?

Warmwasser wird mit der WP nicht gemacht und einen Pufferspeicher gibt es auch nicht.

ViCare verspricht alles zu regeln und zu optimieren aber ein warmer Raum wird nicht erkannt?

Kann ich etwas dagegen machen? Heizung abstellen wenn Kamin geheizt wird?

Vielen Dank für die Unterstützung.

4 ANTWORTEN 4

Hallo uwe-shorty,

 

eine Umschaltung des Betriebszustandes auf Standby, wenn alle Räume mit Wärme versorgt sind und die Solltemperatur erreicht wurde, erfolgt nur, wenn der Saving Assistent aktiv ist. Dieser ist bei deiner Anlage inaktiv. 

 

In deinem Fall heizt die Anlage so lange, bis die Vorlauf-Solltemperatur erreicht wurde.

 

Viele Grüße
Flo

wieviel Starts am Tag sind denn akzeptabel in der Übergangszeit bei 6°C?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Es sollte sich über das Jahr hinweg aber eine durchschnittliche, lange Laufzeit einstellen. 

 

Viele Grüße
Flo

Okay, Saving Assistent installiert.

die WP heizt jetzt seit 7 Tagen unterbrechungsfrei durch. Raumtemperatursoll=21°C

Die WP heizt bis ca. 20.5 Grad. Entweder moduliert sie dann runter (glaube ich) aber 21°C oder auch mal 21,1°C werden nie erreicht. Ist das nun gut wenn sie durchläuft den ganzen Winter oder soll ich die HK etwas hochstellen?