Guten Abend,
meine neue Wärmepumpe Vitocal 200 S haben wir heuer im Mai installiert bekommen und haben dann auch mit dieser ausgeheizt, leider war die Einschulung des Technikers nicht gerade sehr aufschlussreich, die Fragen kommen natürlich jetzt erst im Winter wo richtig geheizt wird und nicht nur Warmwasser aufbereitet wird.
Daher meine Frage an euch:
Wärmepumpe im Mai in Betrieb genommen, Fussbodenheizung (ELK-Haus 117m²) in allen Räumen.
Temperatur: 19 Grad
Neigung: 0,3 (wurde vom Techniker auf Grund FBH so eingestellt)
Niveau: -3 K habe ich eingestellt, da doch sehr Warm in den Räumen war.
Warmwasser: 50 Grad (22-06 Uhr)
Würdet ihr hier an die Einstellungen noch etwas anpassen? Verbessern?
Und meine zweite Frage zu den Betriebszeiten & Verdichterstarts:
Betriebszeiten: 816h
Einschaltungen: 1267
Ist das im Normbereich? Kann/Muss man hier was anpassen?
Ich danke euch.
Liebe Grüße aus dem verschneiten Kärnten
Daniel
Hallo Daniel,
bis du die korrekte Heizkurve gefunden hast, solltest du alle Raumthermostate auf max stellen, damit du es mitbekommst wenn die Heizkurve zu hoch ist.
Beim WW kannst du versuchen die normaler Temperatur auf eine noch akzeptable Temperatur abzusenken z.b. 40 Grad und um die Mittagszeit wenn es draußen am wärmsten ist auf WW Temp2 mit 50 Grad zu laden.
Wenn du keine hast sollte das WW einen Tag reichen.
wenn es eine Zirkulationspumpe gibt, diese auf Intervallbetrieb stellen und nur in den Haupt WW Zeiten laufen lassen.
Gibt es einen Heizwasserpuffer Speichen?
Wenn ja wie heißt der?
VG Michael
Hallo Michael,
Danke für deine Antwort, es gibt einen Puffer Vitocell mit 46 Liter.
Pumpe gibt es keine.
Lieben Gruß
Daniel
Hallo Daniel,
bei dem Reihenpuffer gibt es noch ein Überströmventil.
Wenn das nicht richtig abgestimmt ist, kann die Maschine auch mehr als nötig takten.
Du müsste posten, was du genau für ein Modell hast oder die S/N der Maschine.
Dann schaust du in die Heizkreisverteiler und addierst alle Flowmeter Anzeigen um zu sehen wie viel Liter/h durch das System laufen.
VG Michael
Hallo Michael,
welche Seriennummer würdest du benötigen von der WP oder dem Puffer oder beidem?
Hätte noch eine Verständnisfrage:
Wann schaltet die Wärmepumpe an / aus, laut Heizkennlinie ist mir klar, aber um wieviel muss die Temperatur (Vorlauf oder Rücklauf) überschritten werden damit die WP ein bzw. ausschaltet?
Dankeschön und Lieben Gruß
Daniel
Wir haben ebenfalls die Vitocal 200s seit Mai und ebenfalls damit ausgeheizt.
Der Verdichter hat nicht oft getaktet im Vergleich…
dafür taut die Pumpe viel zu oft ab. (Alle 40min)
ist das bei dir auch so?
Das konnte ich bis jetzt eigentlich noch nicht so beobachten, bis jetzt ist es mir eigentlich immer nur beim Starten aufgefallen.
Hallo Daniel,
von der Wärmepumpe, um zu sehen welchen min Volumenstrom die braucht.
Die 200 S regelt nach dem Vorlauf.
Hier erklärt Florian das Thema mit der Hysterese:
VG Michael
Hallo Michael,
Danke für den Link der hilft mir weiter.
Meine Seriennummer:
Lg
Daniel
Hallo Daniel.
das ist die WP
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7727496
die D08 hat einen Minderst Volumenstrom von 700/h.
D.h für dein Überströmventil:
Alle Flowmeter Anzeigen addieren.
Wenn das über 700/h ist, gehst du mit dem Schraubenzieher o.ä. an das Überströmventil und hörst ob da noch etwas durchläuft.
Evtl mal in Richtung 500mbar stellen und hören ob sich das Geräusch verändert.
Die korrekte Einstellung ist dann wenn es gerade aufhört zu rauschen.
VG Michael