Seit heute Morgen läuft der verdichter nicht mehr kontinimuierlich sondern nur 3min und geht wieder aus. 15min später geht er wieder für 3min an. Ich habe zwischenzeitlich nichts an der Heizung verstellt.
ich werde den Kundendienst rufen, aber gibt es eine Vermutung woran dies liegen kann?
hat sich geklärt. es waren 2/3 der Stellventile durch ein Durcheinander in meinem KNX System zugefahren. Und da ich keinen Speicher habe, reichte dann der Volumenstrom nicht mehr aus und das System streikte immer weil es nicht auf Volumenstrom kam, leider kam eine solche Fehlermeldung weder in Klarschrift noch als Fehlercode, sonst wäre ich da schneller drauf gekommen.
Hallo,
dann müsstest du dir ein paar Datenpunkt aus der Regelung abrufen wie z.B. die Rücklauftemperatur im Vergleich zum Vorlauf.
Wenn Spreizung kleiner 1K, dann Heizkurve zu hoch oder Stellventile defekt.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |