Hallo Flo,
meine Wärmepumpe hat aktuell folgende Release Stände:
Bedienung B920W243/9
B920W243/6E64
Wärmepumpe 4.75/25
Codierstecker 4171-06/4C
Kältekreisregler 1 [2]/04/01
Das mit dem 100% lauf versuche ich einmal zu filmen, aber leider sind die Temperaturen aktuell nicht optimal um dieses Verhalten nachzuvollziehen.
Ich bleibe aber dran 🙂
Manchmal kommt es vor das die Anlage mit 100% in den ersten 3min startet (nach einer Heizpause) un dies führt dazu das der Vorlauf rasant ansteigt und die Abschalthysterese bereits innerhalb von 3min erreicht wird.
Danke für die Rückmeldung
Gruß
Lufti
Hallo Flo,
so, gestern Abend konnte ich das Phänomen mit dem 100% Start in den ersten 3min filmen (Zeitraffer, etwas wackelig, Sorry 🙂). Ich vermute das dies nur auftritt wenn die Anlage eine sehr Lange Heizpause hatte >10h.
Aber gestern führte der Start nicht zu einer verfrühten Abschaltung, da anscheinend genug Heizkreise offen waren (ERR Betrieb).
Danke
Gruß
Lufti
... gibt es hierzu schon Ideen? 🙂
.. warum sind deine ERR zu?
.. du solltest das Verhalten nicht als gegeben hinnehmen!
.. ich habe bei meiner WP so etwas, 100% Verdichterleistung, noch nie beobachten können, selbst beim Warmwassertakt fängt meine nicht mit 100% an.
Was versteht du unter länger aus?
Meine ist nur einmal am Tag aktiv für Warmwasser, und da hat sie eine Leistungsanforderung (z.B. heute: 70%).
Aber gern beobachte ich noch einmal so einen Warmwassertakt, die Zeit ist ja bekannt wann der Verdichter starten muss.
Ich dachte von die gelesen zu haben, dass du durch Anhebung der minimalen Verdichterleistung deinen Dauerläufer besser im Griff hast?
Grundsätzlich ist es doch gut wenn die WP lange läuft. Takten ist nicht gut, und nur 3min mit 100% kann überhaupt nicht gesund sein.
Gruß Thilo
Hallo Flo,
die Logik verstehe ich nicht,
wenn der Verdampfungsdruck (to) niedrig ist, und der Verdichter100% läuft, sinkt denn das to nicht weiter?
Und wenn das to größer wird und deshalb der Verdichter langsamer läuft, steigt denn das to und sinkt der Kondensationsdruck (tc) nicht.
Welchen Denkfehler mache ich hier?
Freundliche Grüße
Peter
Hallo Flo,
Nachtrag:
Kondensationsdruck (tc) nicht : gehört ein ?
Anlagenübersicht aus dem Video:
Sollwert 0°C für Anlagenvorlauftemperatur?
Wenn der Wert tatsächlich verarbeitet wird, wäre nach 3 Min. Mindestlaufzeit die Verdichterabschaltung zwangsweise gegeben.
Gruß
KaSi21
...
1. Am Symbol in der Kältekreisübersicht (Video Mitte oben 100%)
2. Deutlich hörbar Anlage ist laut
ich habe ja eine Innenaufgestellte 🙂
Den Ansatz von KaSi21verstehe ich nicht 😞
... p.s. da steht immer 0 drin auch beim normalen heizen.
@Flo_Schneider
Hallo Flo,
Kannst Du dir das erklären warum bei mir da immer 0 steht (hier sollte ja die Vorlauf soll Temp stehen). Letzte Spalte Seite 1 Anlagenübersicht.
Danke dir
Gruß
Lufti
Hallo Lufti,
wenn ich das Schema richtig lese, dann läuft der Verdichter mit 100 % bei einem to von -6,7°,das ist viel zu tief.
Frage an Floh,hat die Anlage denn keine to Regelung, damit der Verdichter mit der Drehzahl herunterfährt und sein Soll to einhält ?