Hallo zusammen,
es häufen sich Berichte über „klackernde Außeneinheiten“ der Vitocal 25x-Serie. Viele Nutzer*innen sind betroffen, daher die Idee, eine zentrale Plattform für den Austausch und einen möglichen Dialog mit Viessmann zu schaffen.
Eine Wärmepumpe für den deutschen Markt sollte in Standardkonfiguration überall in Deutschland ohne Einschränkungen funktionieren. Der Verweis auf „extreme Standorte“ erscheint als unzureichende Erklärung, da das Problem auch andernorts auftritt.
Diskutiert gerne eure Erfahrungen und teilt Lösungsansätze!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Silofreak , da gebe ich Dir zu deinem Kommnetar zu 100% recht. Weis nicht was eine Software Lösung bringen soll. Habe verschiedene Wärmepumpen einmal bei einer Messe angesehen. Bei machen Wärmepumpen ist der Ventilator weiter nach hinten versetzt und die Umrahmung sprich Ring weiter vorne somit kann das Tauwasser nicht auf den Aussenrahmen kommen. Zusätzlich ist der Luftspalt zwischen dem Ventilator und dem Ring bei manchen WP größer. Dazu kommt noch , dass das Gefälle des Rahmens bei manchen WP steiler ist und das Tauwasser besser abfliesen kann. Ich hatte im Früjahr 2025 an die Entwicklungsabteilung von Viessmann geschrieben, man könnte den Aussenrahmen so gestalten , dass das Tauwasser besser abfließt. Sprich Zwangsführung mit Rillen. Hatte noch andere Vorschläge bezüglich den elektrischen Anschlüsse gemacht . Die Anschlüsse sind ja nicht State of the Art. Es kam eine Bla Bla Meldung zurück.
Ich finde das Verhalten von Viessman unverschämt, wie Viessmann mit dieser Situation umgeht. Es gibt keine Meldung was nun eigentlich zu dem Problem in der Entwicklungsabteilung für die Zukunft gemacht wird. Die Lösung mit dem Heizband kann nur eine vorrübergende Lösung sein. Da meine WP noch nicht im Früjahr voll mit dem Heizband in Betrieb war, bin ich nun gespannt wie es im kommenden WInter wird. Wenn das nicht klappt werde ich die entsprechende Schritte einleiten..
Die Zwischenlösung mit dem Heizband sollte dann auch so gesteuert werden, dass bei plus zwei Grad und bei einer entsprechender Luftfeuchte also mit einem Feuchtesensor erst dann der Heizringring einschaltet. Aber wie gesagt, dass Heizband ist nicht das gelbe vom Ei. Viessmann hat da ein Problem und versucht das Problem mit dem geringsten Aufwand, sprich dem Heizband zu lösen. Das dies zur Lasten des Kunden (Wirkungsgrad) geht interresiert nicht. Aber wichtig ist , dass beim Skispringen groß von Viessmann Werbung gemacht wir mit Heat pump. Da kann ich nur grinsen. War selbst in der Entwicklung tätig, aber so was geht einfach nicht.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass das kommende Update im Oktober 2025 die angekündigte Softwarelösung enthalten soll –
Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Hat jemand hierzu schon nähere Informationen?
Und könnte ggf. nochmal den Link zu dem genannten „Portal“ von Viessmann teilen?
Viele Grüße
Timo
Hab grad durch Zufall gesehen, dass meine WP ein Update installiert. Hin gespannt, ob es das entsprechende Release mit der erhofften Lösung für das Problem ist.
Laut Releasenotes sollte das Problem damit gelöst sein, mein erster Winter steht dieses Jahr an, hab aber noch die 2509 drauf und bin damit bisher zufrieden, für mich wäre das der einzige Grund ein Update zu erhalten wenn es Probleme mit Vereisung gibt, die restlichen Neuwrungen sind für mich eher nicht relevant. Bin gespannt
Was soll sich an der Firmware ändern um die Vereisung zu verhindern und wie soll das mit einer geänderten Firmware verhindert werden?
Wird die neue Firmware automatisch aufgespielt oder muß das der Fachpartner anstoßen?
Vielleicht kann @Flo_Schneider was dazu sagen?
Steffen007 da habe ich die gleiche Meinung. Verstehe auch das Ganze schreiben bezüglich Ventilatorjustierung von Viessmann bzw. von Flo nicht. Das ist doch nicht das Problem der Vereisung. Fakt ist einfach die Viessman WP hat ein masives Problem und macht dazu schon seit fast einem Jahr herum. Nun soll eine Softwarelösung das Problem lösen. Da bin ich nun wirklich gespannt. Meiner Meinung nach muß das hardwaremässig gelöst werden. (Meine nicht das Heizband). Der ganze Aufbau des Ventilators ist einfach nicht optimal. Aber warten wir diesen WInter mal ab mit der neuen Software und dem Heizband. . Vielleicht sollte man wenn es nun nicht klappt, einmal versuchen an die Presse zu gehen. Oder Stiftungwarentest einmal anschreiben, warum Sie so gute Werte für die WP 250 vergeben haben. Würde auf keinen Fall eine Viessmann WP wieder kaufen.
...also noch mal einen Winter Beta Tester für eine Software Nachbesserung einer Hardware Fehlkonstruktion machen?
Und die Firmware ist Mitte Oktober noch nicht mal OTA ausgerollt.
Dann ist Jahr zwei vorbei und die Gewährleistung über den Heizungsbauer bei den meisten vorbei. Dann wird Viessmann als Hersteller mit der Garantie zum Ansprechpartner und wie man an dieser Hersteller "community" erahnen kann, wird dann das folgen, was sie am besten können: schweigen.
Hallo miteinander,
Ich möchte keinen neuen Beitrag erstellen sondern an diesen anknüpfen was die Problematik der Vereisung angeht.
Mittlerweile wird die neue Softwareversion 2532 nacheinander ausgerollt die unter anderem die von uns langersehnte Lösung bereithält?
Ich habe diese Version seid 13.Oktober installiert und welch Glück hatte ich auch schon Temperaturen um den Gefrierpunkt.
z.B heute morgen.
Viessmann sagt das die Ventilatoren unter bestimmten Bedingungen anlaufen um ein anfrieren des Kondensat zu verhindern.
Heute morgen hatte ich eine komplett vereiste Rückwand. Ich konnte zufällig den Abtauvorgang beobachten und musste feststellen das sich... nichts geändert hat. Die Ventilatoren standen die ganze Zeit während der Abtauung still.
Was meint Viessmann unter besonderen Bedingungen? Temperaturen unter 0 Grad?
Nebel und Luftfeuchtigkeit kann die Anlage ja nicht kennen.
Und heute morgen war bei mir hohe Luftfeuchtigkeit.
Konnte schon einer beobachten wie sich die Ventilatoren zugeschaltet haben?
Lg Daniel
Hallo,
heute habe ich nach massiven Vereisungen im letzten Winter endlich (nach Vorankündigung vom HB im Frühjahr) kostenlos eine Ventilatorringheizung für meine Vitocal 250-A eingebaut bekommen, wie auch andere Kunden des HB. Das ging recht schnell, als der Monteur schon fahren wollte habe ich ihn gefragt ob er nicht den Betrieb freischalten wolle. Er war erstaunt als ich ihn darauf hingewiesen hatte dass nach meinen Infos aus diesem Forum das mit Parameter 2850 durchzuführen wäre. In meiner "Montage und Serviceanleitung für die Fachkraft" waren keine Parameterlisten enthalten, und in einer anderen "Serviceanleitung für Fachkräfte" zur Vitocal 150-A/...../252-A von 7/2024 aus dem Internet mit Listen der Parameter war dieser Parameter wie überhaupt die Ringheizung nicht enthalten. Jedenfalls hat sich der Monteur für den wichtigen Hinweis bedankt weil er sonst später wieder alle Kunden hätte anfahren müssen (wenn sie den ersten Vereisungsfall gehabt hätten).
Meine Frage: Wo ist denn von Viessmann ein schriftlicher Hinweis/eine Beschreibung für den Parameter zur Ventilatorringheizung zu finden?
Ich hoffe ich habe die hier etwas gestreuten, und seltsamerweise in keiner Anleitung zu findenden Informationen über die Ventilatorringheizung richtig verstanden:
Sie schaltet bei jedem Abtauvorgang unter 5°C Außentemperatur ein (sofern mindestens 80 min zur letzten Aufheizung vergangen sind), und läuft maximal 12 min, aber endet immer mit dem Abtauvorgang. Die Heizleistung beträgt je Heizband 100 W.
Nachdem ich jetzt auch gelesen habe dass die neue "Softwarelösung" darin besteht, dass der Ventilator während des Abtauvorganges mehrfach kurz eingeschaltet wird, dürften beide Systeme nicht in Konflikt miteinander stehen - außer dass man sich mit etwas Glück die Heizung sparen und sie wieder ausschalten könnte. Die Wirkung kann ich mir nur so erklären, dass beim jeweils kurzen Einschalten des Ventilators (wahrscheinlich mit geringer Drehzahl) während der Wärmetauscher warm ist, entsprechend erwärmte Luft am Ventilatorring vorbei streicht und diesen ausreichend temperiert um Vereisung zu vermeiden.
Dass ein Heizungsmonteur die Ventilatorringheizung nicht daraufhin überprüft, ob sie softwareseitig auch aktiviert ist, zeigt, dass er eigentlich wenig Ahnung hat von dem was er tut. Er kann das übrigens nicht nur über die Parameter sondern auch über ViGuide, ebenso wie du selbst solange der Zugang für Privatkunden noch offen ist.
VG
@Peter52 schrieb:Meine Frage: Wo ist denn von Viessmann ein schriftlicher Hinweis/eine Beschreibung für den Parameter zur Ventilatorringheizung zu finden?
Ist in den Release Notes für Wärmepumpen und Hybrid-Geräte mit Viessmann One Base ab Update 12/2024 enthalten.
In der Montageanleitung steht zumindest , man soll zuvor den Gas-Hahn schließen.
@Triflo schrieb:Dass ein Heizungsmonteur die Ventilatorringheizung nicht daraufhin überprüft, ob sie softwareseitig auch aktiviert ist, zeigt, dass er eigentlich wenig Ahnung hat von dem was er tut.
Im Prinzip ist das mit der wenigen Ahnung schon richtig, aber ich habe auch ein gewisses Verständnis für den Heizungsmonteur. Ein HB, der allein schon wegen der Kundennachfrage zwei Wärmepumpenhersteller anbieten muss, und wo in Release-Notes viertel- oder spätestens halbjährlich Softwareänderungen vorgenommen werden, die jeweils oft unterschiedliche Produkte betreffen, und z.T. auch exotische kaum gebrauchte Funktionen betreffen, hat es im Alltagsgeschäft auch nicht leicht. Das dürften die ersten Heizungen sein, die der HB in die Hände bekommen hat.
Und beim Thema Software sollte sich zunächst Viessman an der eigenen Nase fassen und dort sauberer Arbeiten, ich denke da nur an die falsche Regelung beim Takten der vorherigen Softwareversion - mein HB hat das auch nur über Beschwerden einzelner kritischer Kunden wie mich mitbekommen.
Sehe ich tatsächlich auch so, ist nicht immer leicht auf dem neuesten Stand zu bleiben wenn man als Fachbetrieb auch nicht aktiv vom Hersteller angeschrieben wird. Mein FB installiert Vaillant und Viessmann, habe jetzt wegen dem neuesten Update angefragt, die werden nun erstmal warten bzw. bei Viessmann anfragen. Wichtig ist das sie nach Hinweis aktiv werden.