VL und RL Temperaturen sind gleich

Seit fast 14 Tagen läuft meine Vitocal 222S nach Austausch der Platine und beider Motoren der AH. 
Die Spreizung laut ViCare lag immer so 

bei 2,5 K 

Gestern wurde es mir entschieden zu warm und ich habe die RT auf 20 Grad reduziert ( von 21) 

Heizkurve Neigung 0,3 Niveau -3,0 

heute ist mir aufgefallen, das die VLT und RLT fast identisch sind ? Ist das normal ? 

VG 

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke, bei den von dir geposteten Bildern ist es normal, dass die Temperaturen gleich sind. Die Wärmepumpe läuft dort gerade nicht, weshalb keine Temperaturerzeugung zu sehen ist. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Ma2,

 

mach doch mal ein Bild von der Anlagenübersicht und dem Kältekreis und poste es hier. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo , 

anbei die Bilder 

 

VG 

43F3AEA8-F30C-4349-A149-6589C45FD7F1.jpeg
F0BFF7C0-BEA6-4C6F-A9B6-5557558617B5.jpeg
ACAA961E-F01B-422F-99CA-546077AE60C6.jpeg

Danke, bei den von dir geposteten Bildern ist es normal, dass die Temperaturen gleich sind. Die Wärmepumpe läuft dort gerade nicht, weshalb keine Temperaturerzeugung zu sehen ist. 

 

Viele Grüße
Flo