Wir haben eine VITODENS 200-W + CitrinSolar Neptun-825 Pufferspeicher mit Solar/Thermie-Register im Einsatz. Jetzt demontieren wir die 18 Jahre alten Solar/Thermie-Module da wir die Dachflächen auf PV umwidmen. Damit ist auch der Modul-Temperaturfühler demontiert und es liegt kein Steuerungssignal mehr an. In der Folge wirft natürlich die VITODENS 200-W regelmäßig die entsprechende Störungsmeldung und das Steuergerät meldet 888.8 bei TC und blinkt rot.
Wie werden wir die Störungsmeldung dauerhaft los? – wie »befreien« wir die VITODENS 200-W steuerungsmäßig von der Solar/Thermie-Unterstützung, die es faktisch nicht mehr gibt? – Danke im Voraus!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke, es muss die Vitosolic abgeklemmt werden. Das schließt die BUS-Leitung zum Vitodens mit ein. Wenn das erledigt ist, kann am Vitodens unter der Gruppe "Allgemein" die Adresse 54 auf 0 gestellt werden. Anschließend wird kein Fehler mehr angezeigt.
Viele Grüße
Flo
Hallo smileheat,
wie heißt denn die Solarregelung und teil mir bitte die Seriennummer des Vitodens mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
hier die Antworten:
lg Stefan
Danke, es muss die Vitosolic abgeklemmt werden. Das schließt die BUS-Leitung zum Vitodens mit ein. Wenn das erledigt ist, kann am Vitodens unter der Gruppe "Allgemein" die Adresse 54 auf 0 gestellt werden. Anschließend wird kein Fehler mehr angezeigt.
Viele Grüße
Flo
klasse, großartig – vielen Dank Flo!
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |