Hallo @Flo_Schneider, unsere WP neue Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 mit neuer Ausseneinheit ist seit 5 Tagen in betrieb und liefert Wärme und Warmwasser.
Jetzt ergibt sich folgendes Verhalten:
1. Beim Aufheizen des Warmwassers auf den Sollwert von 50 Grad (Hysterese 10) - also bei 40 Grad legt der Kompressor los. Die Warmwassertemperatur bis geht auf rd. fast 50 Grad hoch, der Status WP zeigt ein wenig über 56 Grad an (siehe Bild der ViCare-APP) und dann bricht der Kompressor ab und fährt bis auf rd. 30-35 Grad runter, um dann wieder auf über 50 Grad hochzufahren, um die letzten 1-2 Grad zum Sollwert noch hinzukriegen. Manchmal braucht es zwei Anläufe dafür. Der elektrische Heizstab schaltet sich nicht dazu
- In der VIGuide APP erscheinen dann kurz hintereinander die Fehlermeldungen:
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Klaus,
wenn die elektrische Zusatzheizung bei der Inbetriebnahme nicht mit eingestellt wurde, wird sie auch nicht angesteuert. Bitte wende dich an deinen Fachbetrieb, damit dieser es über den Serviceassistenten nachholen kann. Bis dahin solltest du die Hygienefunktion erstmal nicht mehr aktivieren.
Viele Grüße
Flo
Der Speicher hat 190l und bei einem 2K Temperaturhub braucht er bei 3kW Heizleistung des Durchlauferhitzers ca. 9 Minuten. Das wären dann 0,45kWh verbrauch durch den Durchlauferhitzer.
Deinen Vorschlag gebe ich aber gerne weiter.
Viele Grüße
Flo
Eine Ergänzung noch zu oben - als der HB die Anlage hochgefahren aht und auch einen Tag später war der heizstab wohl aktiv, wie aus den Verbauchsdaten zu sehen ist
Hallo Klaus,
wenn die elektrische Zusatzheizung bei der Inbetriebnahme nicht mit eingestellt wurde, wird sie auch nicht angesteuert. Bitte wende dich an deinen Fachbetrieb, damit dieser es über den Serviceassistenten nachholen kann. Bis dahin solltest du die Hygienefunktion erstmal nicht mehr aktivieren.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Flo_Schneider, Danke für die schnelle Antwort!
Hab den HB gerade telefonisch erreicht. Er hat die elektrische Zusatzheizung erstmal abgeschaltet wegen "hohem Stromverbrauch" und kommt nochmal vorbei. Evtl. sollte man hier darüber nachdenken von Viessmann eine Fehlermeldung einzubauen, wenn der Kunde über die APP versucht das Hygieneprogramm zu starten und das auch geht lt. APP aber am Ende nicht durchläuft ohne die elektrische Zusatzheizung.
Was braucht den eigentlich so ein Heizstab zusätzlich - gibt es da Richtwerte. Bei muss er ja nur den letzten Hub von rd. 48 Grad auf 50 beim Warmwasser zweimal in 24 Stunden machen und einmal die Woche das Hygieneprogramm.
BG Klaus
Der Speicher hat 190l und bei einem 2K Temperaturhub braucht er bei 3kW Heizleistung des Durchlauferhitzers ca. 9 Minuten. Das wären dann 0,45kWh verbrauch durch den Durchlauferhitzer.
Deinen Vorschlag gebe ich aber gerne weiter.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |