Ich war an einer Luft-Wasser-Wärmepumpe von Viessmann (Typenschild s. oben) und habe die Außenverkleidung geöffnet.
Die Rückwand zum Verdampfer war dort nur teilweise isoliert und klitschnass. Also dort wo der Ventilator ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies so gewollt ist, da das Gehäuseteil wo der Ventilator ist, keinen Ablauf hat.
Oder war das bei der Geräteserie ein Problem, was man inzwischen geändert hat?
Noch eine Frage: Wie ist die Ausführung der Kondensatwanne unter dem Ventilator? Wie wird verhindert, dass über die Wanne eine Bypasströmung um den Verdampfer herum auftritt?
Kann angesaugter Schmutz in die Kondensatwanne gelangen und den Ablauf verstopfen? Muss die Kondensatwanne bei der Wartung auf Schmutzeintrag geprüft werden?
Wie sind die Wartungsvorschriften für die WP, hinsichtlich Kondensatwanne?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo roma1956,
das Kondensat was in der Kammer des Ventilators anfällt kann ebenfalls durch das Gefälle in der Kondensatwanne über den Kondensatablauf in der Kammer wo der Verdampfer installiert ist abfließen. Hier sollten beide Kammern inklusive des Kondensatablaufs bei der jährlichen Wartung gereinigt werden, damit es nicht zu einem Rückstau kommt. Anbei eine Skizze wo du den Aufbau der Kondensatwanne erkennen kannst.
Beste Grüße, °ch
Hallo roma1956,
das Kondensat was in der Kammer des Ventilators anfällt kann ebenfalls durch das Gefälle in der Kondensatwanne über den Kondensatablauf in der Kammer wo der Verdampfer installiert ist abfließen. Hier sollten beide Kammern inklusive des Kondensatablaufs bei der jährlichen Wartung gereinigt werden, damit es nicht zu einem Rückstau kommt. Anbei eine Skizze wo du den Aufbau der Kondensatwanne erkennen kannst.
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |