Hallo Community
Ich habe seit fast einer Woche ein Problem mit meiner Wärmepumpe VITOCAL 300-G.
Abends soll sie das Warmwasser auf von 38 auf 46 Grad hochheizen. Das hat sie jetzt die letzten Jahre jeden Abend gemacht, plötlich nicht mehr.
Hatte dann am Donnerstag den Anlagen Monteur hier, der hat 1,5 Stunden Fehlersuche betrieben und festgestellt, dass der Temperaturfühler im Kessel (PT500) defekt sei. Er hatte natürlich keinen dabei und wollte einen bestellen. Da ich zügig Warmwasser wollte, habe ich vorgeschlagen den PT500 selber zu tauschen, womit er kein Problem hatte. Bin Elektriker, ich weiß was ich machen. Heute kam dann der neue PT500, habe ihne eingebaut, aber Warmwasser kommt nicht über 38°C. Habe dann die Kennlinie der Sensoren verglichen und festgestellt, dass der ursprüngliche PT500 nicht defekt ist.
Ja, nun bin gerade etwas bedient, 1,5 Stunden Fehlersuche und dann war das mal ne Null Nummer.
Woran könnte das liegen, dass die Warmwassertemperatur nicht über 38°C geht. Der Vorlauf der Heizung geht an die 46°C, also wird die Wärme erzeugt. Laut Monteur ist soweit alles ok.
Vielleicht habt ihr ja ne Idee.
Danke Steffen
Aus hygienischen Gründen sollte die Warmwasserbereitung rund um die Uhr erfolgen.
Was passiert wenn du die Schaltzeiten raus nimmst?
Die Warmwasserbereitung erfolgt über konventionellen Speicher? Speicherladesystem? Hygienespeicher?
Was sagt die Diagnoseabfrage ( OK + Menü 4 sek gedrückt halten -> Diagnose ->Warmwasser)
Guten Abend, ich habe die gleiche Heizung wie oben beschrieben und genau das gleiche Problem!!! WW wird nicht wärmer als 38 °C.
obwohl auf 45°C eingestellt ist.
Gibt es eine Lösung für das Problem?????
Vielen Dank im Voraus
Hallo Vitali,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Machbitte mal folgendes. Wenn die Warmwasserbereitung aktiv ist, drückst du für ca. 4 Sekunden die "?"-Taste. Dann bist du in der Anlagenübersicht. Dort machst du bitte ein Foto und stellst es hier rein. Gerne auch einmal am Anfang und am Ende bzw. wenn es nicht weiter geht.
Viele Grüße
Flo
ich kann nur das sehen wenn ich eine beliebige Taste drücke dann komme ich aus dem Menü wieder raus
Hallo,
wie “äußert” sich das im Detail wenn das WW nicht wärmer als 38 Grad wird :
je genauer Du das Verhalten beschreiben kannst, je einfacher ist es das Problem zu lokalisieren…..
lg
Guennie
Die Temperaturdifferenz auf der Sekundärseite ist grenzwertig mit 4K. Diese sollte wenigstens 5K betragen. Dafür sollte testweise die Pumpenleistung reduziert werden. Prüf bitte mal, ob dies bei deiner Anlage noch direkt an der Umwälzpumpe eingestellt werden konnte. Ansonsten ist es von der Vorlauftemperatur noch locker zu erreichen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Kältekreis nicht mehr sauber ausregelt und deshalb die Leistung insgesamt abgenommen hat. Dann muss der Kältekreis einmal durch einen Kältetechniker geprüft werden.
Viele Grüße
Flo
mir ist aufgefallen das der Druck weniger geworden ist. Früher war er im Ruhezustand 1.8bar und im Betrieb 0.8bar. Jetzt im Ruhezustand max 1.5bar und im Betrieb 0.6bar
…..bist Du dir sicher ? Normale Weise ist es umgekehrt…..im Betrieb ist der Druck höher, da sich erhitztes Wasser ausdehnt, und so den Druck im System erhöht.
lg
Guennie
Ich habe nur eine Druckanzeige von der Erdwärmepumpe.
Was den Druck anbelangt, so sollte das Ausdehnungsgefäß mal überprüft werden.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
6 |