VICOTAL 252A - allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtung

Hallo liebe Gemeinde,

wir installieren in 2 Wochen eine VICOTAL 252 A und bereiten gerade den E-Anschluss vor. Dazu wird dringend eine allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtung, ein FI Klasse B empfohlen. Leider gibt es keine Aussage zur Auslösecharakteristik des zu verwenden FI-Gerätes, insbesondere zur Bemessung der Sensibilität.

In anderen Beiträgen in diesem Forum wird das Thema im Zusammenhang mit fehlerhafter Auslösung zwar diskutiert, jedoch ohne Aussage darüber, was VIESMANN vorschreibt.

 

Kann mir dazu jemand helfen?

 

Vielen Dank vorab und Gruß

Axel

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Über 30 mA ist nicht mehr erlaubt, das müsste euer Elektriker doch eigentlich wissen, er muss das schließlich auch in Betrieb nehmen und verantworten.

 

Gruß

Andreas 

 

Vitocal 250-AH

Vitodens 300-W

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Axel,

in der Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft der 252A (6216438 DE 1/2024, Seite 88) findet sich exakt der selbe Text:

Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nenn-Fehlerstrom von höchstens 30 mA (FIKlasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.

mlz

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

14 ANTWORTEN 14

Hallo, wir haben den FI im Bild in unseren zweiten Zählerschrank für die WP vom Elektriker bekommen.

 

Eine fehlerhafte Auslösung hatten wir seit Inbetriebnahme 2023 noch nie.

 

Gruß

Andreas 

 

VITOCAL 250-AH

VITODENS 300-W

20240704_084240~2.jpg

Hallo apo0963,

 

unsere Vorgaben für den Netzanschluss schreiben wir in der Montage- und Serviceanleitung auf Seite 90 nieder.

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6216437VSA00001_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo

Ja, da steht aber nicht genau was genommen werden muss, das war ja seine Frage.

 

Unser Elektriker hat mehrfach Ende 2023 Rücksprache mit der Heizungsfirma und dem Netzversorger gehalten und uns dann den schon von mir erwähnten FI eingebaut.

 

VG

Andreas

 

VITOCAL 250-AH

VITODENS 300-W

~MyBitmap.jpg

 

Zudem empfehlen wir nur baugleiche Typen mit der gleichen Auslösecharakteristik zu nehmen.

 

Viele Grüße
Flo

In der Anleitung steht folgendes:

Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nenn-Fehlerstrom von höchstens 30 mA (FI Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.
■ Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen.

‐-------

 

Die allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ist eine Empfehlung und keine Pflicht. Es ist sicher sinnvoll diese vorzusehen. Es muss, dies ist Pflicht, ein Leitungsschutzschalter vorhanden sein. Bei einer Ausseneinheit mit einem Ventilator wäre es B16A und bei zwei Ventilatoren B25A (230V) oder B16A (400V). Siehe Seite 95 im von Flo verlinkten Dokument.

mlz

Dann hat unser Elektriker ja alles richtig gemacht...

 

Unsere Außeneinheit mit 2 Ventilatoren ist mit 3 x B16 Sicherungen abgesichert ( 400 Volt ).

 

VG

Andreas

 

VITOCAL 250-AH

VITODENS 300-W

Hallo Flo,

in dem Manual für die VICOTAL 252A fehlt die Angabe für den Strom… gelten hier auch die 30mA?

HG

Über 30 mA ist nicht mehr erlaubt, das müsste euer Elektriker doch eigentlich wissen, er muss das schließlich auch in Betrieb nehmen und verantworten.

 

Gruß

Andreas 

 

Vitocal 250-AH

Vitodens 300-W

Hallo Axel,

in der Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft der 252A (6216438 DE 1/2024, Seite 88) findet sich exakt der selbe Text:

Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nenn-Fehlerstrom von höchstens 30 mA (FIKlasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.

mlz

Jein....

Nach der Norm DIN VDE 0100-704 müssen Stromkreise für handgehaltene Betriebsmittel und Steckdosen mit einem Nennstrom von bis zu 32 A durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ≤ 30 mA geschützt werden.


Eine Wärmepumpe ist weder ein handgehaltenes Betriebsmittel noch eine Steckdose 😉

FI können dem Personen- oder dem Betriebsmittelschutz dienen. Beim Personenschutz dürfen es max. 30mA sein.

mlz

Ich sach doch, fragt den Elektriker, der muss das wissen und verantworten.

 

Wir wollen doch mal hoffen, dass er einen Elektriker eingeschaltet hat, oder will er das selber machen? Da kann ich aus eigener Erfahrung nur von abraten.

 

Gruß

Andreas 

 

Vitocal 250-AH

Vitodens 300-W

 

Hallo Andreas,

der Tipp mit dem Elektriker ist nicht falsch 🙂 Diese Arbeiten sollten auf jeden Fall durch eine dazu berechtigte und entsprechend ausgebildete Fachkraft ausgeführt werden und nicht durch einen Hobbybastler.

Vitocal 250-SH, Vitodens 200-W

Gruß 

Manfred

 

mlz

Schönen Abend noch 👋 

 

Gruß Andreas 

Vielen Dank euch allen. Ich hatte nicht mit soviel Resonanz an einem Tag gerechnet… also ich nehme dann die 30mA 🙂

…und ja… ein Elektriker ist an Bord!!!