Ich bräuchte einen Rat von den Experten: die unten gezeigte T Abzweigung (1) tropft ganz leicht.
Ich kann den Anschluß jedoch nicht nachdrehen weil rechts (2) eine weitere Pressverbindung das verhindert.
Der blaue Anschlußteil ist offensichtlich fix, das ist keine Überwurfmuffe.
Gibt es da irgendeine einfache Möglichkeit oder muß ich da meinen HB bemühen ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @VliesMann1
Sollte es nicht möglich sein, das Übergangsstück 1 an der Verbindungsstelle mit dem Rohr zu drehen, bleibt nur noch, das Rohr abzuschneiden, die Verbindungsstelle 1 abzudichten und das abgeschnittene Rohr mit einem Doppelverbinder zu verbinden.
VG
Hallo @VliesMann1
Sollte es nicht möglich sein, das Übergangsstück 1 an der Verbindungsstelle mit dem Rohr zu drehen, bleibt nur noch, das Rohr abzuschneiden, die Verbindungsstelle 1 abzudichten und das abgeschnittene Rohr mit einem Doppelverbinder zu verbinden.
VG
Wenn ihr richtig Pech habt, ist die Muffe vom T-Stück geplatzt. Auf dem Übergangsnippel ist ja unwahrscheinlich viel TecTite drauf.
Ansonsten hilft hier nur Aufschneiden der Rohrleitung. Du solltest auf alle Fälle deinen HB benachrichtigen.
Ich glaube es handelt sich um dieses Ding, das Weiße im Gewinde ist Teflonband
TecTite ist dieser Teflonfaden. Und von dem ist eindeutig zuviel auf dem Gewinde.
Das Dichtmittel soll nur kleine Unregelmässigkeiten am Gewinde ausgleichen. Aber nicht das ganze Gewinde zudecken. Ich vermute hier stark, dass die Muffe am T-Stück mindestens stark geweitet wurde. Möglicherweise hat sie auch einen Haarriss.
Wenn ihr Glück habt, hat es das Teflon nur weggeschoben.
Ja, das Video musst du aber meinen HB zeigen.
@Franky : Ich mache es übrigens so: Gewind aufrauhen, Teflon Dichtband flach und dünn am Ende entgegen der Schraubrichtung anfangen und gegen das Ende immer dicker werden. Dann wird es beim Einschrauben immer dichter. Um die Muffe aufplatzen zu lassen musst schon viel Gewalt anwenden, aber mal schauen was wirklich passiert ist.
Entgegen der Gewinderichtung ?
Eigentlich meine ich mit der Gewinderichtung, so dass sich das Teflonband nicht wieder abrollt.
Da du mich jetzt verunsichert hast habe ich ChatGPT gefragt:
Das mein ich ja. Im Uhrzeigersinn aufwickeln.
Trotzdem kann es hier passieren,dass das Dichtmaterial ,,abgeschnitten,, wird und man den Rest als grösser werdende Wulst vor sich herschiebt. Je nachdem,ob sich an der Muffe nicht ein Grat befindet.
Es ist schon Wahnsinn was so alles in ChatGPT "erzeugt" wird 🤫
"...Teflonband nicht zu stark spannen damit Gewinde nicht beschädigt wird..."
🤣
Das reißt eher 🤫
Schlimm nur das es auch noch Leute gibt die das alles glauben.
Sonnige Grüße
Thilo
OK, der eine Satz ist Blödsinn. Aber die anderen Aussagen sind nicht soo schlecht.
Im Grossen und Ganzen passt es.
Nun, und wer weiß daß wenn man den Unsinn liest!?
Das ein Teil falsch bzw. Unsinn ist weiß doch nur der der es sowieso weiß.
Sicher das der Rest wertvoll ist?
"Ein oder zwei Umdrehungen sollten reichen..." 😱
Ich sagte ja,im Grossen und Ganzen...
Mir als Profi ist halt die relativ grosse Wulst aufgefallen. Was mich eben zu der Überlegung führt,dass hier das Teflonband nur weggeschoben wurde oder aber,wenn das ganze Gewinde so stark belegt war,die Muffe vom T- Stück in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Ob es die Ursache ist,kann man nur sehen,wenn man den Übergang rausdreht,wofür aber die Leitung zerschnitten werden muss.
Nun ja, keine Panik.
Der Text ist doch im großen und ganzen Unsinn, wo steht da das es links und rechts- Gewinde gibt und das dann entsprechend das Teflonband entsprechend gewickelt werden muss. Wo steht das die einzelnen Lagen sich überlappen sollen.....
Gewisse Tätigkeiten sollten schon den Fachkräften überlassen werden oder denen die sich damit auskennen. Aber bestimmt nicht sollte man ChatGPT dazu befragen und dem folgen.
Ansonsten, alles richtig was die Undichtigkeit betrifft. Hier sollte die Fachfirma noch einmal nachbessern.
Da ist doch bestimmt noch Gewährleistung drauf.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |