Hallo zusammen,
kann mir jemand erläutern, warum die Vitocal 262-A Typen T2E/H eine höhere Energieeffizienz als die T2W haben? So ist z.B. die angegebene COP im Umluftbetrieb (A2W10-53 20/20) mit 4,02 bei T2E/H merklich höher als bei der T2W mit 3,2. Woran liegt das?
Danke schonmal!
Viele Grüße,
Robert
Weniger Verluste durch Integration in Speicher?
Vielleicht, aber das sollte doch zunächst nur die Bereitschaftsverluste betreffen und nicht die eigentliche Wärmeerzeugung...
Vielleicht sollte davor die Frage geklärt werden, wie denn die erzeugte Wärmemenge gemessen wird?
Nicht auszuschließen, dass das eine Rolle spielt. Aber ist halt auch nur eine Vermutung. Vielleicht gibt's dazu ja ein offizielle Aussage von Viessmann?
*schieb*
Da kannst Du lange "schieben"!
Hallo zusammen,
für alle Interessierten die offizielle Antwort des Viessmann Supports:
"Der Unterschied liegt darin das die Wandhängende Version einen zusätzlichen Speicher benötigt und eine Pumpe die das Medium durch den Wendel pumpt. Dadurch entstehen Verluste. Diese Verluste hat die Variante an der der Kältekreis direkt in den Speicher geht nicht."
VG,
Robert
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |