Mir ist heute aufgefallen, dass die Anlagendruckanzeige unser Vitocal 252A in bestimmten Situationen abweicht von der Anzeige in der App. Im konkreten Beispiel zeigt das Display der Anlage 1.8 bar und die App 1.9 (siehe Bild rot markiert zur selben Zeit aufgenommen). Diese Abweichung konnte ich bis jetzt nicht vorfinden. Meine Theorie ist, dass die App den Wert von z.B. 1.85 bar auf 1.9 bar aufrundet und die Anzeige der Anlage den Wert bei 1.85 bar "abschneidet". Kennt jemand das Verhalten?
Die Aktualisierung der Werte in der app erfolgt natürlich nicht in Echtzeit. Auf dem Display schon.
Bei mir zeigt die Anlage 1,8 bar, die App 1,9 bar. Auf die App Werte darfst du aber nicht unbedingt vertrauen, da es hier aktuell Probleme gibt (siehe andere Threads).
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |