Die Anlage geht aus für einige Zeit aus und springt wieder an.

Diese Anlage wurde vor einem Jahr eingebaut.

Kältekreis - Meldungsstatistik

Ablesung aus der Tabelle

16     21.09.2015     0/1     1

18     28.10.2016     0/15    0

21     12.11.2016     0/0      0

22     11.11.2016     0/15    0

32     12.11.2016     0/1     10

 

Was muss man machen? Können Sie uns weiterhelfen?

 

PS.

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo jeanette1978,

die bei dir für den Ausfall relevante Meldung ist die 32. Diese bedeutet, dass der Drucksensor ICT einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung hat. Er sitzt im Kältekreis und sollte durch einen Kältetechniker deines Fachbetriebes überprüft werden.

Beste Grüße °fl

Kann dieser Fehler durch Kältemittelmangel auftreten???
P.s Danke für die schnelle Antwort.

Hallo jeanette1978,

diese Meldung kann auch durch Kältemittelmangel auftreten.

Beste Grüße °fl