habe die allerneueste WP 250A 251. A16. Sie läuft seid 1750h
wobei der Verdichter 158 Starts gemacht hat.
Das Brauchwasser wird separat durch eine 2 WP erzeugt.
Der Heizwasserdurchlauferhitzer ist folglich ausgeschaltet.
Wieso werden trotzdem vom Erhitzer 340 !! Starts durchgeführt,
die unnötige Energie ( zwischen 1 - 6 %) benötigen?
Als Pufferspeicher hat ein Volumen von 750L .
Für eine Antwort bedanke ich mich schon jetzt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo PeterSausS,
bei deiner Anlage ist noch ein älteres Softwareupdate drauf. Hier solltest du über deinen Fachbetrieb einmal ein neues anfordern. Dein Fachbetrieb muss es über unseren Technischen Dienst auslösen.
Viele Grüße
Flo