Überwachung Spannungsversorgung Phasenwächter

Hallo,

 

ich habe seit einem längeren Zeitraum nachmittags immer die gleiche Fehlermeldung ( siehe Anlage ). Wenn ich an die Steuerung gehe und die Spannungsversorgung ausschalte funktioniert alles wieder normal. Ebenso ist es so, das Abends irgendwann der Fehler automatisch wieder gelöscht wird.

Was kann ich tun ?

 

grafik.png
grafik.png
3 ANTWORTEN 3

Hallo @heinz2011 

 

 

2024-09-04 19_28_19-5457750VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

2024-09-04 19_28_35-5457750VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

2024-09-04 19_26_47-5457750VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

Im Elektrokasten WP befindet sich ein Phasenwächter.
Es ist notwendig, die Einstellung aller drei Potentiometer (Einstellungen im Bild) zu überprüfen und die entsprechende LED zeigt die Ursache des Eingriffs an.

 

2024-09-04 19_21_59-5457750VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png


Es muss überprüft werden, welche LED leuchtet, wenn eine Störung vorliegt. Die Ursache der Störung kann jedoch auch im Phasenregler selbst liegen.

 

VG

Hallo. Meine Anlage hat dieses Modul nicht. Was kann ich tun?

IMG_2371.jpeg

Hallo @heinz2011 

 

Leider verfügt der eingebaute Phasenwächter nur über eine grüne LED für das Vorhandensein von Spannung und eine gelbe LED, die leuchtet, wenn das Ausgangsrelais angezogen ist. Hier können Sie die Ursache nur durch Messungen mit einem Versorgungsspannungsanalysator ermitteln.
Weichen die Messwerte nicht ab, ist möglicherweise auch der Phasenwächter defekt.

 

2024-09-07 20_34_47-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

VG