Hallo. Ich besitze eine Vitocal 200 und habe folgendes beobachtet. Nach der Warmwasseraufbereitung wechselt die WP das 3-Wegeventil von "WW" auf "Heizen". Allerdings läuft die Anlage noch 2 Minuten mit der hohen Vorlauftemperatur der WW-Aufbereitung (54 °) in den Heizkreislauf der Fußbodenheizung. Dies passiert allerdings nicht nach jeder WW-Aufbereitung. Nach Ablauf des Timers "Wartezeit-BA-Wechsel WP" (2 Minuten) schaltet der Verdichter und der Ventilator dann aus. Ist dieser Vorgang in der Form "normal"?
Danke für Eure Mithilfe.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ddsf40,
dies ist ein normales Verhalten. Hintergrund ist, dass nach dem Umschalten auf den Heizkreis eine mögliche zu geringe Rücklauftemperatur vorliegen könnte und so die Anlage auf eine mögliche Wärmeanforderung der Heizkreise direkt reagieren kann.
Viele Grüße
Flo