abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Temperaturwächter 7151 729 Anschluss

Hallo, Anlage: Vitocal 200-A. Ein Temperaturwächter 7151 729 soll an Klemme 211.2 in Reihe an die Sekundärpumpe angeschlossen werden? Die SP, bereits an Klemme 211.2 angeschlossen, müsste ich die Leitung über eine Lüsterklemme an den Anschluss des TW weiterleiten, welcher nun in Reihe ist un an Klemme 211.2 weitergeleitet wird, verstehe ich dies richtig?

(Installateur hatte den TW 7151 729 an X3.6 und X3.7 angeschlossen, die Brücke entfernt, leider gibt die Anlage hier die Meldung EVU-Sperre ausgelöst)

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Jim1002 

 

Anschlussplan.

 

2025-03-29 17_39_08-5851927VMA00004_1.pdf – Google Chrome.png

 VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Jim1002 

 

Anschlussplan.

 

2025-03-29 17_39_08-5851927VMA00004_1.pdf – Google Chrome.png

 VG

Vielen Dank!!

Danke für den Anschlussplan, angeschlossen, getestet un funktioniert.

(Stecker 175 war nicht vorhanden, somit TW ohne funktion. Ich denke, der Installateur hat vielleicht eine Ölflexleitung zuviel eingepackt. Funktion hergestellt und der TW wacht über die Temperatur)