Temperatursensor für Rücklauftemperatur vom Primärkreis bei Vitocal 200-G nachrüsten?

Hallo Viessmann-Team,

ich habe eine Vitocal 200-G (BWC 201.A08) inkl. Vitotronic 200 (Typ WO1C).

Im Moment wird die Rücklauftemperatur vom Primärkreis (Soleaustritts-Temperatur der Wärmepumpe) immer pauschal 2 °C kälter als der Vorlauf angezeigt. Und wenn ich richtig recherchiert habe, dann liegt das daran, dass die 200-G kein Temperatursensor für Rücklauftemperatur vom Primärkreis hat.

Ist das korrekt?

Und nun zur eigentlichen Frage: kann man den Temperatursensor für die Rücklauftemperatur vom Primärkreis nachrüsten lassen?

LG Jens

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Ghozed,

es ist korrekt, dass die Vitocal 200-G keinen eigenen Primär-Rüklaufsensor hat. Eine Nachrüstung dafür ist nicht möglich, da die Sensorabfrage bei der 200-G unterdrückt wird. Deshalb ist auch keine Fehlermeldung vorhanden, welche darauf hinweist, dass der Sensor fehlt.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Ghozed,

es ist korrekt, dass die Vitocal 200-G keinen eigenen Primär-Rüklaufsensor hat. Eine Nachrüstung dafür ist nicht möglich, da die Sensorabfrage bei der 200-G unterdrückt wird. Deshalb ist auch keine Fehlermeldung vorhanden, welche darauf hinweist, dass der Sensor fehlt.

Viele Grüße °fl