Dein Problem könnte auch folgende Ursache haben.
Wenn sich aus widrigen Umständen im unteren Verdampferbereich außerhalb der Lamellen eine Eisschicht bildet, dann findet keine wirksame Abtauung mehr statt.
Es kommt dann sehr kurzen Abständen zu wiederkehrenden Abtauversuchen, bei denen die Wärme nach außen gesaugt wird. Fehlermeldung AA "Abbruch Abtauung" ist dann irgend wann fällig.
Wie genau sieht die Bereifung / Vereisung aus?
Gruß
KaSi21