Ich habe beobachtet (und fotograpfiert), dass die Außeneinheit der Wärmepumpe VITOCAL 250-SH vereist, aber nicht vollständig. Es bleibt immer der gleiche Streifen eisfrei. Für mich heißt das, dass der nicht vereiste Teil des Wärmetauschers nicht richtig arbeitet und nicht in den Wärmeaustausch eingebunden ist.
Hat jemand von euch eine schematische oder Technische Zeichnung des Wärmetauschers, mit der man nachvollziehen kann, worin die Ursache dieses Fehlerbildes begründet sein könnte. Zum Beispiel, wie sind die einzelnen Rohre gruppiert bzw. zusammengeschaltet.
Im ausgefallenen Steifen sind 4 Rohre zu sehen. Darunter ebenfalls 4, die vereist sind.
Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Über einen Beitrag würde ich mich freuen.
Hallo 12589_Berlin,
ich empfehle dir, dich hierzu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen, damit dieser dies durch unseren Technischen Dienst überprüfen lässt.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
bei uns, auch VITOCAL 250 SH, bleibt exakt der selbe Streifen stets eisfrei. Auch im komplett eisfreien Zustand sieht man mit einer Infrarotkamera einen leicht wärmeren Streifen.
Technischer Dienst war deswegen bei uns schon im Sommer vor Ort, hat aber eigentlich nur eine Sichtprüfung gemacht. Seitdem keine Rückmeldung.
Wir hatten außerdem auch ein defektes Shraderventil, defektes Expansionsventil und viel zuwenig Kältemittel von Haus aus befüllt.
Wir wüssten auch gern, wie es da weitergeht.
Nehmt mal die Seitenklappe ab, dann ist die Verteilung der Kälteleitungen erkennbar/selbsterklärend.
( Sehr innovativ gestaltet...)
Aus meiner Sicht ein "Lötfehler" ab Werk oder eine der Spaghetti-Leitungen ist geknickt worden - Garantie.
Nur Gucken, nichts anfassen...
Wenn "Unlust" bzgl. Sachmängelhaftung - Behebung erkennbar wird, Ra einschalten, heute geht es leider vielfach nicht anders.
Hallo Flo,
der Fachbetrieb, der die Anlage errichtet hat, antwortete, dass dieser Fall für ihn neu ist und er vorerst keine Idee hat. Er meinte noch: "Genauere oder weiterführende Aussagen kann ich allerdings nicht anstellen und ich denke wir verbleiben erst einmal so."
Hilft mir nicht weiter.
Wie kann ich denn der Technischen Dienst von Viessmann aktivieren?
Auf ewig kann das nicht so bleiben, da m.E. die Anlage 15% weniger Wärmeleistung fördert.
Viele Grüße
K. Wabra
Dein Fachbetrieb muss den Technischen Dienst dazu anfordern.
Viele Grüße
Flo
Hallo
Gehe mal durch diesen Beitrag. Hintere Beiträge zeigen die Ausseneinheiten die nicht zur 250-A gehören.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Verdampfer/td-p/404337
Die 250-SH verwendet dem Anschein nach dieselbe Ausseneinheit wie die Vitocal 200/222-S.
Ist immer derselbe Bereich, der nicht vereist. Thema ist bei Viessmann bekannt.
Designproblem?
15% Verlust wirst Du nicht haben, da das Kältemittel dann durch die anderen Bereiche geht.
Bei bestimmten Temperaturen kommt es in dem Bereich trotzdem zu einer Vereisung. Kannst Du ja mal beobachten.
Gruss
Ralf