Hallo ihr da draußen!

Bevor der Winter beginnt , und das Takten erneut seinen Lauf nimmt eine frage:

Bei der Vitocall 222-S E06 habe ich fast immer eine Hysterese zwischen Vor/Rücklauf von nur 2k.

Kann ich die Einstellung ändern auf 4-5K?

Ich komme ja nur in die Ebene 1 mit dem Passwort und dort gibt es den Punkt 

vorlauftemperatur (1192.0 )

minimal und maximal (1192.1)?

ist es das?

Die WP taktet 7-10x/Tag

 

Kurz zum Haus:

keine ZP

WP24/7 durchgehend 

BJ 2024

Bungalow 125m2

Schwedenbodenplatte

hyd. Abgleich erfolgt und keine ERR

Danke Manuel 

10 ANTWORTEN 10

Hallo,
versuch mal die Parameter 3335.0 und 3335.1 schrittweise zu erhöhen. Die Standardeinstellung war bei mir 20 (also 2,0K). Jetzt habe ich beide Werte auf 30 erhöht und beobachte das mal. Habe auch Takten in der Übergangsphase Sommer/Winter, was eigentlich auch normal ist. 7-10x p.d. ist eigentlich noch ok. 

VG Holger

Vitocal 222-S (221.E06)

Hallo 

ich komme in die 

3335.0 und 3335.1 nicht rein 

also ich finde sie nicht?

sind Die in der 2. Ebene ?

 

Kommt auf deine Software-Release an. Ab 12/2024 sollte es gehen. Siehe Anhang S. 17.

Vitocal 222-S (221.E06)

Meine ist leider noch auf dem Stand 23

IMG_4026.jpeg

Dann lass deinen HB die neuste Version aufspielen.

Vitocal 222-S (221.E06)

Habe gerade angerufen und ihn erreicht. 
der will es heute noch tun !

Melde mich dann nochmal , 

Danke 

Kommt drauf an was man unter Takten versteht.

 

WP Hersteller würden bei 7-10 Takten tgl von gut eingestellten normalen Betrieb, zumal in der Übergangszeit, sprechen.

 

Takten beginnt bei diesen wenn kurze Laufzeiten von wenigen Minuten auf nur kurze Unterbrechungen treffen.

 

Ein fast Dauerlauf ist bei Viessmann Inverter WP bei korrekter Auslegung so ab etwa <5° od. <3° zu erwarten.

 

Nachdem die Geräte nicht nur für eine gewisse Anzahl an Starts sondern auch Betriebsstunden ausgelegt sind sollte das ganze im vernünftigen Verhältnis zueinander eingestellt sein.

 

Gruß Karl 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Installateur hat sich gemeldet , Update wäre durch!

Jeodoch ohne Erfolg. Es ist kein Update ersichtlich , obwohl in der App eine Info kam das er da was macht , komisch 

 

Hallo und danke für die Info!

aktuell ist sie noch aus.

letzte Saison ( auch im Winter) hatte ich ab und zu 4-7 Starts am Tag . Überwiegend aber  fast jede 1,5h ein Start und dadurch bis zu 15 Starts am Tag 

GLG 

Erledigt 

danke und ich behalte es Mal im Auge !

 