Liebe Fachleute von Viessmann,
ich bin seit diesem Jahr Besitzer einer Vitocal 250-a10.
Meine Konfiguration:
Viessmann Vitocal 250-a10,
Pufferspeicher 200l
und Heizkörper in den Räumen.
Ich habe die Wärmepumpe beim Heizen beobachtet, heute Nacht (5 Grad Außentemperatur) hat sich die Wärmepumpe stündlich für eine halbe Stunde eingeschaltet. Am Verbrauch im Haus ist zu erkennen, dass sie dabei erst richtig Gas gibt (Leistung 10 kW) und am Ende immer versucht hat zu regeln, dann aber dennoch immer wieder abschaltet.
Laut ViCare-App geht die Leistung der WP nie unter ca 4 kW. Laut Datenblatt kann Sie aber bis auf 2.5 kW bei dieser Temperatur abregeln.
Gerade der große Modulationsbereich wird von Viessmann ja auch beworben und war auch eine Kaufentscheidung.
Offenbar wird aber nicht der gesamte Modulationsbereich ausgenützt.
Hydraulischer Abgleich ist gemacht, Heizkennlinie ist so eingestellt, dass die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden.
Softwarestand bei mir ist 2404. Bei Version 2417 soll es noch schlimmer sein (vgl. https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Aggressive-Regelung-Vitocal-250A-in-Soft...).
Am 11. November hat die Regelung auch mal korrekt eingesetzt, war wohl aber gerade an der Grenze. In ViCare ist zu erkennen, dass die Leistung dabei nicht unter knapp 4 kW geht.
Frage an Viessmann: Kann da an den Einstellungen etwas geändert werden kann um den Modulationsbereich nach unten so zu vergrößern, wie er im Datenblatt angegeben ist?
LG, Wolfgang
@woalbert1 schrieb: Softwarestand bei mir ist 2404. Bei Version 2417 soll es noch schlimmer sein.
Es gibst zwar dafür noch keine Bestätigung durch Viessmann, doch ich denke dass 2404 und 2417 bezüglich der überschießenden Regelung der Leistung gleich sind. Insofern sollte der angekündigte kommende Softwareupdate auch deine Verbräuche verbessern und Taktungen reduzieren. Der Modulationsbereich ist noch einmal ein eigenes Thema.
LG, Sebastian
Guten Morgen,
zwar offtopic, aber ich wundere mich über die Screenshots. Diese sind aus der Vicare App? Was sind das für Auswertungen? Ich habe auch dieses Abo für 34,99 Euro, aber ich wüsste nicht wo ich diese Daten einsehen kann!?
Die Screens, die du meinst, sehen nach HomeAssistant mit Grafana aus.
Also nichts von Viessmann selbst außer div. Datenpunkte.
Gruß
Daniel
Korrekt, die Screens sind mit Grafana erstellt.
Hallo Sebastian, danke für den Hinweis.
Wenn ich den geräuschreduzierten Betrieb einschalte, dann regelt sich die WP korrekt ein (kein Überschießen im 200l Heizkreispuffer mehr) und läuft dann auch den ganzen Tag ohne neuen Start durch. Eine neue Firmware sollte das also bereinigen, bin mal gespannt, wann die kommt...
Zum Modulationsbereich: Der Verdichter regelt immer nur bis 23% ab, deshalb wird wohl auch der in der Werbung so angepriesene Modulationsbereich (der ja vei vielen auch eine Kaufentscheidung für Viessmann war) nach unten nicht erreicht. Das wird mE (und wird im Forum ja auch ausgiebig diskutuiert) über einen Parameter gesteuert, den Viessmann wohl höher als ursprünglich vorgehehen eingestellt hat...
LG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |