T VL zu niedrig, Vitotrans 352

Hallo zusammen,

 

ich brauche eure Hilfe und Unterstützung.

 

Meine Anlage:

 

Vitocal 200 S

vitocel 120 e

vitotrans 353

 

Meine Situation ist folgende:

Ich habe die Vorlauftemperatur auf 45 reduziert an der Inneneinheit vitocal 200 s.

 

Jetzt erscheint an der Vitotrans 353 Anzeige jeden Tag eine Fehlermeldung T VL zu niedrig.

 

Bei 55 grad kommt die Fehlermeldung nicht.

 

Bei 45 grad schon.

 

Vorab vielen Dank 

29 ANTWORTEN 29

Ja, gerne kannst du eine Rückmeldung dazu geben, ob es das Betriebsverhalten verbessert hat. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Schneider,

 

ich habe noch eine weitere Frage zu dem Anlagendruck meiner Röhrenkollektoren 300 TM.

 

Ich habe folgendes in der Montageanleitung gelesen:

 

3 bar Systemdruck inklusive Zuschlag Höhe und Ausdehnungsgefäß, so das ich am Manometer ca 4 bar Systemdruck habe. Bei mir sind es ca. 8,50m Höhenunterschied Kollektor zur Anlage.


jetzt stehen bei mir am Manometer nur ca 2 bar Anlagendruck.

 

die Anlage funktioniert seit der Anpassung Pumpe eigentlich sehr gut.

 

Sollte die Anlage hier neu befühlt werden um den Anlagedruck auf ca 4 bar zu erhöhten ?

 

 

 

 

IMG_4839.png
IMG_4841.jpeg

Hallo VRib,

 

setz dich dazu einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Er soll dabei auch den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Schneider,

 

vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung.

 

Ich werde das vom Fachbetrieb prüfen lassen. Der Anlagendruck scheint zu gering zu sein.

 

Ist das schädlich für die Anlage ?

 

Vorab vielen Dank.

Es kann dauerhaft betrieben, einen negativen Effekt auf das Medium haben.

 

Viele Grüße
Flo