Hallo,

ich möchte meine Ölheizung gegen eine Vitocal 250-A tauschen. Aufgrund der diffusionoffenen Rohre der Fußbodenheizung ist derzeit noch ein Rohrbündel-Wärmetauscher zum Schutz vor Korrosion des Heizkessels verbaut. Ist diese Art der Systemtrennung auch bei der Wärmepumpe sinnvoll? Durch den bisherigen 30-40 Jahre alten Wärmetauscher verliere ich ca. 15°C. Die Wärmepumpe müsste also über 45°C arbeiten und wäre bei einem Haus von 1980 wenig effizient. Ein Argument für Pelletheizung?

Gruß, Fabi

1 ANTWORT 1

Hallo Fabi,

 

bei einer diffusionsoffenen Fußbodenheizung ist nach wie vor eine Systemtrennung notwendig. Ich empfehle dir aber einen anderen Wärmetauscher zur Systemtrennung einzusetzen, welche nicht so einen enormen Temperaturverlust hat. 

 

Viele Grüße
Flo