Summenstörung Abfragen?

Guten Morgen!
Ich habe wieder mal eine Frage 🙂
Ist es möglich, einen Alarm der Vitocal 200 S mit WO1C Regelung als Summenalarm an die interne Hausautomation weiterzugeben?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Michl,


um bei der 200-S eine Sammelstörmeldeeinrichtung anschließen zu können, benötigst du die Erweiterung AM1. Dort kann beim Ausgang A1 (Nennspannung 230V~) eine Sammelstörmeldeeinrichtung angeschlossen werden.
Zur Info: Diese Funktion wird deaktiviert, sobald ein Kühlwasserpufferspeicher vorhanden ist und aktiviert wird.


Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Michl,


um bei der 200-S eine Sammelstörmeldeeinrichtung anschließen zu können, benötigst du die Erweiterung AM1. Dort kann beim Ausgang A1 (Nennspannung 230V~) eine Sammelstörmeldeeinrichtung angeschlossen werden.
Zur Info: Diese Funktion wird deaktiviert, sobald ein Kühlwasserpufferspeicher vorhanden ist und aktiviert wird.


Beste Grüße °fl