Hallo Zusammen,
ich habe da ein Problem, bzw. eine Frage zum PV-Überschuss-Laden mit einen Fronius Gen24 Hybrid Wechselrichter in Verbindung mit einer Viessmann Vitocal 200S AWB-E-AC 201.D10 Wärmepumpe.
Was habe ich an Heizungs-Equipment im Einsatz:
Wärmepumpe: Vitocal 200S AWB-E-AC 201 // S.N. 7733738111206126
Gastherme als Hybridlösung: Vitodens 100-W CVAA // 7724827123125210
Pufferspeicher: Vitocell 120-E Typ SVW, 600 Liter
Trinkwasserstation: Vitotrans 353
Kommunikation: Vitoconnect OPTO2 und Gridbox und Viessmann Smart Meter
Die Hybrid-Wärmepumpe wurde in 2022 installiert und damalig mit einer SMA-PV-Anlage & Smart Meter von SMA betrieben. Das war auch alles so weit in Ordnung. Nun habe ich die alte SMA-PV gegen eine neue PV-Anlage mit 10 KWp inkl. 10KW BYD-Batterie-Speicher und einen 10KW Fronius Gen 24 Hybrid-Wechselrichter getauscht.
Ich suche nach einer Lösung, bzw. Anschluss, wie über den Gen 24 Hybrid-Wechselrichter bei PV-Überschuss die Vitocal 200S AWB-E-AC 201 Wärmepumpe verdrahtet und angesteuert werden muss, so dass diese mein Warmwasser für die Heizungsanlage z.B. um 3 Grad erhöht. Die Ansteuerung auf der Fronius-Seite ist klar, jedoch auf der Viessmann-Seite tappe ich im Dunkeln.
Fronius-Seite:
Fronius Wechselrichter: X2-Datenmanager mit einen ext. Relais 12V / 3,2W anschließen und 2 Kabel (Betriebszustand 3: Überhöhter Betrieb – Einschaltempfehlung über geschlossenes Relais) zur WP auf den SG Ready-Kontakt legen. Lastenmanagement /PV Überschuss bei z.B. 3000 Watt und Mindestlaufzeit von 30 Minuten, soweit OK
Viessmann-Seite:
Wo werden die Kabel vom ex. Relais angeschlosssen?
Auf der Platine der Vitocal 200S AWB-E-AC 201 unter / X3 Klemme 2016 – Klemme L
Frage: Ist es egal wie die Kabel vom Relais kommen oder muss ich auf die Schließung/Klemmung achten? Oder müssen noch weitere Kabel nageschlossen werden?
Und die nächste Frage, was muss noch in der Vitocal 200S AWB-E-AC 201 im Menü auf der Codierebene 1 unter Smart Grid alles eingestellt werden?
Hatte schon mal jemand so einen Fall und kann hier helfen? Wie gesagt, mein Ziel ist es bei zu viel PV-Strom das Warmwasser um 3 Grad anzuheben, so dass meine Sonnenenergie schon einmal in Warmwasser gespeichert wird.
Oder gibt es von Viessmann dazu eine genaue Anleitung!? Ich habe nichts gefunden. Das Foto ist aus meiner Vitocal 200S AWB-E-AC 201 und ich habe mal die X3 Leiste rot umrandet.
Danke
Hallo Frank-B,
über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Viele Grüße
Flo