Hallo zusammen,
unsere Anfrage richtet sich an die Besitzer einer Wärmepumpe Vitocal 250-A:
Wie viel Strom verbraucht die Wärmepumpe tatsächlich pro Jahr? Uns wurde von einem Heizungsbauer für diese WP ein Verbrauch von ca. 7.500 kwh / Jahr prognostiziert. Ein Mitbewerber hatte uns dagegen für ein Modell eines anderen Herstellers mit vergleichbaren Daten einen Stromverbrauch von ca. 5.500 kwh / Jahr berechnet. Was ist nun realistisch? Z. Zt. haben wir noch eine Ölheizung, mit der wir durchschnittlich 2400 l Öl pro Jahr verbrauchen. Wir wohnen mit 4 Personen in einem teilsanierten Altbau (Heizkörper, ca. 200 qm Wohnfläche, Solaranlage zur Warmwasserbereitung).
Uns interessieren jetzt einfach mal eure Erfahrungen. Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Also etwas höher als wir hier. Wir liegen bei 320m über N.N. Warmwasser habe ich auf 50 grad weil hier 2 Wohnungen mit zusammen 5 Personen Warmwasser benötigen. 300l Speicher haben wir auch
Hallo,
wir haben jetzt das erste Jahr mit unserer Anlage durch.
Altbau 1937, nur Heizkörper, Dach, Wand, Kellerdecke gedämmt, 2-fach Fenster
Tatsächlicher Stromverbrauch lag bei etwas über 4k kWh
Gruß
Daniel
@Deen JAZ von über 5? Super. Du hast aber auch dein ganzes Haus mit einem Wärmedämmverbundsystem ausgestattet. Das Dach habe ich auch neu mit Aufsparrendämmung. WDVS möchte ich eigentlich vermeiden. Komme deshalb nur auf ein knappe 4 JAZ. Ich habe aber nur 600 Starts bei 3350 Betriebsstunden.
Woher stammt die Info mit den 20%? Meine läuft erst 1 Monat aber passt zum Zähler und die 300kWh der Inneneinheit wären für mich ok und gehören auch nicht zur Erzeugung. Mein Ölkessel hat auch 300-350kWh geschluckt.
Hallo, also die ca.20% passen bei mir auch. Laut Vicare habe ich dieses Jahr bis gestern 3650kwh Strom verbraucht. Gemessen mit einem geeichten Zähler und bezahlen muss ich aber 4240kwh. Das sind 17% mehr als in der App angezeigt wird. Und an dem Zähler hängt definitv nur die Inneneinheit, die Ausseneinheit und der Heizstab.
Ok, dann werde ich das mal beobachten. Vermutlich zählt Sie dann nur die reine Wärmegewinnung und nicht die Verteilung, je nach individuellem Aufbau können da ja noch paar Pumpen ihr Werk tun? Definitiv zählt die Sekundärpumpe schon mal nicht und dann habe ich noch 2 Heizkreise die auch nicht zählen, aber die Heizkreise hatte ich ja vorher auch. Naja aber es wird warm😉
@PARTO soweit ich weiß wird da nichts wirklich gemessen, sondern die Werte werden berechnet.
Das Außengerät passt aufs kW zur App und das ist ja interessant für die Jaz und nicht das ganze Pumpengedönse. Für die Gesamtkosten natürlich aber da kommt ja noch mehr dazu.