Hallo zusammen,
ich habe etwas bedenken, dass der Stromverbrauch meiner Vitocal 200S etwas zu hoch ist.
Die Wärmepumpe verbraucht aktuell bei Temperaturen zwischen 2-4 Grad ca. 22 kWh am Tag.
Angeschlossen sind ein 390 Liter Warmwasserspeicher und ein 200 Liter Pufferspeicher für die FBH.
Kann es sein, dass es an dem Heizstab liegt, welcher in der Vitocal verbaut ist? Ist es eventuell sinnvoll diesen zu deaktivieren oder arbeitet die Pumpe dann nicht mehr richtig?
Beheizt werden aktuell ca 80 qm mit einer Temperatur von 21 Grad (gemessene Raumtemperatur). Weitere 50qm werden mit 18 Grad Raumtemperatur bemessen. Ansonsten wohnen nur 2 Personen im Haus, wobei die Pumpe tagsüber im reduzierten Betrieb ist, da niemand daheim ist.
Gerne kann ich weitere Daten zur Verfügung stellen, wenn das nötig ist.
Hallo,
da ist ja deine noch gut.
Unser Haus ist Baujahr 1983 mit 2 Wohneinheiten zusammen ca. 215 qm.
Meine z.B. hatte gestern bei ähnlichen Temperaturen 68 KW gebraucht und an Tagen mit um die -10 Grad braucht sie auch schon mal 145 KW am Tag.
Problem hier bei uns ist einmal der Heizstab der auch schon bei plus Graden rein geht, auch wenn die Differenz von SOLL zu IST noch nicht die 10 Grad überschritten hat. Und bei minus Graden geht er auch beim heizen rein.
Und zum zweiten das die WP direkt hochpumpt, nur der Rücklauf erwärmt etwas den Multispeicher. Wenn sie dann WW macht, wird nicht ausreichend geheizt. Zudem taut sie bei minus Graden bis zu alle 45 Minuten ab. Und dies kann bis zu 30 Min dauern. In dieser Zeit nimmt sie wortwörtlich die Wärmeenergie aus den Fußböden und pumpt diese raus in den Garten zum abtauen der Ausseneinheit.
Das hat natürlich zur Folge das extreme Vorlaufschwankungen auftreten und z.B. keine 40 Grad im Vorlauf sind sondern nur im Schnitt ca. 33 Grad.
Ja leider sind bei uns die Hauptprobleme, sie bekommt die Räume nicht warm, verbraucht sehr viel Strom, aktuell 2016 über 10.000 KW bei einer JAZ von 2,27 und Kühlung geht leider auch nicht im Sommer.
Ist natürlich bei jeden Haus anders, aber zumindest bei uns haut es mit der Vitocall 200 überhaupt nicht hin.
Wie alt ist dein Haus und wie gut Isoliert? Und pumpt die WP direkt hoch?
Bei KFW 55 und bei plus Graden 27 KW am Tag? Das ist finde ich aber schon extrem.
Mit direkt hochpumpen meinte ich wie z.B. bei mir, dass die WP nicht den Speicher aufheizt.
Sondern der Vorlauf direkt in die Fußböden geht. Also zum Mischer und von da zu den Verteilern und dann zu den Fußböden. Nur der Rücklauf wo von den Verteilern also Fußböden zurückkommt erwärmt den Speicher. Dann kommt es nämlich zu diesen starken Schwankungen im Vorlauf, wenn sie WW macht oder abtaut.
Hat die Anlage ein Viessmann Fachbetrieb geplannt und eingebaut, also mit Heizlastberechnung und Antrag bei der BAFA?
Wie ist deine Heizlast in KW laut Fachbetrieb? Wie hoch ist dein berechneter Jahreswärmebedarf in KWh/qm/a?
Hast du in den Räumen ein Einzelraumregelsystem oder regelst du es über der WP direkt, also über die Heizkurve und den Raumsoll?
Um das rauszufinden brauchts du schon einen Heizungsbauer der sich mit der Anlage auskennt. Bie mir hat es der Gutachter festgestellt und mir erklärt.
Ist schwierig, du musst die Leitungen direkt von der Inneneinheit der WP verfolgen, sind normalerweise 3.
Einer für Vorlauf einer für WW und einer für Rücklauf.
An der Inneneinheit unten dran starten die 3 Leitungen und sind bebildert mit Warmwasser und Heizkörper für Vor und Rücklauf.
Jetzt verfolgst du den Vorlauf ob dieser zu deinen Speicher geht oder zum Mischer. Darauf achten es können Abzweige kommen, dass heist er teilt sich evtl. zum Mischer und Speicher. Hier auf die Stellventile achten wie das Wasser fliesen kann.
So dann nach dem Mischer ist auch die Vorlaufpumpe, hier geht ja eine Leitung zu deinen Räumen oder Verteilern oben in den Räumen und eine der Rücklauf kommt zurück. Dies auch mal verfolgen ob diese dann zum Speicher geht und von da zur WP zurück.
Auch wieder auf Ventile achten wie die gestellt sind. Die Ventile haben normalerweise einen Stellhebel der Quer steht z.B. 11 Uhr zu 5 Uhr. Und je nachdem wieviel Leitungen angschlossen sind, sind die auf 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr angeschlossen.
Wenn dieser Hebel z.B. von 11 Uhr auf 5 Uhr zeigt kann das Wasser praktisch nur von der Leitung wo auf 12 und 15 Uhr angeschlossen ist fliesen.
Aber alles ohne Gewähr, bin auch kein Heizungsbauer, gebe nur die Erklärung weiter. Auch nicht irgendwo rumfumeln oder die Hebel verstellen, diese werden elektrisch von der WP verstellt je nachdem was sie gerade macht wie heizen oder z.B. WW und so weiter.
Bei Jahreswärmebedarf von 35 kWh/qm/a müsste du ja bei deinen 130 qm Haus, gerade einmal einen Wärmeverbedarf von 4.550 kWh/a haben.
Das heist 4.550 kWh/a geteilt durch eine JAZ von um die 3,8 wären 1.197 KW pro Jahr Stromverbrauch. Hier kommt noch ein bisschen 2 Personen Warmwasser dazu, weis jetzt nicht was hier angenommen wurde. Aber wenn man deine Beschreibung oben mit nur 21 Grad und 18 Grad Raumtemperatur nimmt, dann kann man WW eigentlich weglassen da du ja normalerweise gar keine 4.550 kWh/a Wärmemenge brauchst.
Aber egal kannst ja noch dazu rechnen. Und jetzt bei 27 KW am Tag bei knapp über null? Naja rechne mal hoch im Schnitt haben wir 5-6 Monate um die 0 Grad (also zwischen +10 und -10 Grad) oder?
Das heist dann ca. 30 KW im Schnitt mal 5 Monate kommst schon auf 4500 KW Stromverbrauch pro Jahr, hier noch WW dazu plus die Übergangszeit dazu? Wären ja ca. 5000-6000 KW pro Jahr mal angenommen, dass würde ja bedeuten du hast eine JAZ von 1, wenn bei der Wärmemenge oben noch was dazu kommen würde. JAZ ist die Wärmemenge vom Wärmemengenzähler pro Jahr geteilt durch den Stromverbrauch pro Jahr. Also 1 zu 1 heizen. Diese Berechnung nur mal angenommen und ohne Gewähr, korrigier mich falls ich mich hier total vertan habe.
Also da musst den Heizungsbauer nochmals holen, da stimmt was nicht. Dein Jahreswärmebedarf von 35 kWh/qm/a kann nicht stimmen, oder die Anlage passt hinten und vorne nicht.
Na dann lag ich mit meiner Rechnung ja gar nicht so falsch. Rechne mal die 1300 KW durch 1,5 Monate mal 5 Monate, plus die Übergangsmonate. Seit Oktober waren aber noch keine richtig kalten Tage dabei. Das wird wahrscheinlich sogar viel höher ausfallen als ich angenommen hatte.
Warmwasseranteil wurde bei uns mit 4 Personen so mit 18% angesetzt und bei dir müssten es dann so um die 10% sein.
Warmwasser macht also jetzt nicht so viel aus. Ausser es ist als WW-Soll 60 Grad oder so eingestellt. Was ist den als Warmwasser Soll eingestellt?
Und mal so zum Vergleich was zeigt den der Wärmemegenzähler als Gesamt an?
Dann kann man ja für die Zeit schon mal den COP ausrechnen. Aber aufpassen Bediehnunganleitung lesen, die Dinger zeigen nicht nur Gesamt an, sondern auch Monate und so weiter. Unterscheiden auch zwischen kühlen und heizen.
Dein Fachbetrieb ist aber dein Ansprechpartner bzw. er hat das Ding eingebaut, am besten mit ihn reden und erklären das sie einfach zu viel braucht. Er soll auf Garantie den Viessmann Werkskundendienst kommen lassen, wenn er hier nicht weiter kommt.
Blöderweise kann es jetzt natürlich sein das die Kiste viel zu schwach ausgelegt ist und deswegen nicht runtermodeliert und ständig am Limit mit vieleicht sogar E-Stab fährt. Und wenn du jetzt schon Probleme im Bad hast, was ist dann bei minusgraden? Hier wäre mal interresant was für eine Vitocall laut Datenblatt eingebaut wurde. Wie max. elektrische Leistungsaufnahme und so weiter und was er als Heizlast berechnet hat.
Die 201.C16 ist ein 400 V Gerät, hat auch mehr Wärmeleistung und einen besseren COP bei A2/W35.
Deine ist eine 230 V.
Aber diese ist sogar stärker als meine, denke die wäre überdimensioniert für dich. Aber die wird teurer sein als deine und wenn die berechnet wurde ist das auch nicht so richtig.
Google mal nach der kompletten Nummer da kommen die Datenblätter, hier aber meistens die komplette Beschreibung mit technischen Daten dabei. Wenn du nur nach Vitocall 200 S Datenblatt googelst kommen nur die Datenblätter.