Hallo Zusammen

seit Ende Okt 2024 läuft unsere neue Wärmepumpe und mich würde interessieren wie es mit den Verbrauchsdaten und Taktzeiten (Verdichterstarts) bei vergleichbaren Häusern aussieht.

Hier: freistehendes EFH (BJ 2000; 120qm Wfl.) Röhrenheizkörper

Stromverbrauch gemäss VI Care: Nov: 605; Dez: 815; Jan: 820; Feb: 695 kWh

Betriebsstunden in den 4 Monaten: 1805; Starts Verdichter: 1055

Heizkennlinie: 1,1; Niveau 1; Raumtemperatur 21 Grad (Nachts 20)

Verbaut sind ein 300 Liter Pufferspeicher und ein 200 Liter Warmwasserspeicher.

 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo und willkommen,

schreib doch die Daten deiner Anlage jeweils in deine Signatur, dann könnte man auch die Leistung deiner Vitocal erkennen ;-). Stimmt deine Angabe der Heizkurve?

Meine Daten zum Vergleich (oder zur Verwirrung):

Laut Heizlastberechnung: Normaußentemperatur : -11,6 °C;  Mittlere Außentemperatur : 9,7 °C
EFH Baujahr : 1995,  Beheizte Grundfläche : 168 m²; Heizlast : 8 kW (47 W/m²) >> Trotzdem 6kW Vitocal gewählt!

Plattenkörper Typ 22, WZ neu 33,

Stromverbrauch gemäss VI Care seit Inbetriebnahme 12.9.24: Nov: 348; Dez: 481; Jan: 667; Feb: 569 kWh

gesamt Strom 2280 kWh, Thermisch 10200 kWh (davon 8% für Warmwasserbereitung);>> JAZ 4,7

Real laut Zwischenzähler 2650 kWh, dh. mehr als 15% höher!! >> JAZ ca. 4 (vorausgesetzt die Viessmann Wärmemessung laut ViCare stimmt!?)

Betriebsstunden in den 5,5 Monaten: 3130; Starts Verdichter: 226 (nur 7 Starts seit 4.1.25 in 1300 Bh)

Raumtemperatur 21 Grad (Nachts 20 0-4 Uhr),

Heizkennlinie in ViCare abgelesen: Neigung 0.3 / Niveau 8.0 (noch Feintuning erforderlich),

>> Vorlauftemperaturen 32° bei +10°C aussen, 37° bei -10 °C

 

LG Wobue07

(Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper, Software 2440)

Und wozu soll der Vergleich gut sein ?

Ich mein,jede Anlage ist individuell zu betrachten. Erst Recht,weil man Heizgewohnheiten nicht miteinander vergleichen kann. Einer möchte als Wohlfühltemperatur vielleicht 22*C, ein anderer vielleicht nur 19*C?  Von der Warmwasserversorgung möcht ich gar nicht erst anfangen.

Die Einen haben Kinder,bei Anderen sind sie schon flügge.

Top-Lösungsautoren