abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Stromverbrauch Leistungsüberwachung

Hallo!
Ich habe eine Vitocal 200a mit Frischwassermodul Vitocell 120e.

Uns ist aufgefallen, dass bei unserer Anlage die elektrische Zusatzheizung wegen hohem Themperaturabfall bei der WW Erzeugung stark zugechalten hat.

Daraufhin hat unser Fachbetrieb den Fühler für Warmwasser neu platziert, zwischen den WW Vor- umd Rücklauf. Der Sensor wurde lt. Aussage Fachbetrieb zu weit oben eingebaut. (Mitte oder Teil).

Außerdem wurde die Hysterese, Sollwert und Zuschaltung Elektro eingestellt.

Dadurch hat sich die Regelung der Anlage verändert.

Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob die Gesamtanlage im Standardverbrauch liegt. Kann man mit Betriebstagebuch und der Verbrauchsmessung prüfen ob die Anlage im Normalen Verbrauch liegt und nicht falscher Einstellung ineffizient läuft?

Viele Grüsse
1 ANTWORT 1

Hallo tobias-vischer,

da der Verbrauch der Anlage vom Nutzungsverhalten und der Auslegung abhängt, kann dazu keine direkte Aussage getroffen werden. Du kannst hier natürlich einmal Infos zum Jahresverbrauch, deiner Gebäudegröße usw. geben. Eventuell findet sich ein anderer Nutzer, der eine ähnliche Anlage wie du besitzt. Ansonsten ist gerade bei einem neuen Gebäude der Energiebedarf in den ersten Jahren meistens höher.

Viele Grüße
Flo