Stromverbrauch Bautrocknung Vitocal 200s / 222-a

Hallo,

wir haben einen Neubau 165qm bei dem aktuell das Bautrocknungsprogramm für den Estrich läuft. Wir haben nun in einer Woche 800kwh verbraucht, was ich extrem hoch finde. Der Monteur hatte Probleme die Heizung inbetrieb zu nehmen und hat sie auf „manuellen Betrieb“ geschaltet, sodass sie über den Heizstab läuft. Nach erneutem nachfragen hieß es, dass es keine andere Möglichkeit gibt, die WP kommt sonst nicht auf Temperatur. Mir kommt das trotzdem etwas komisch vor.

Ist die Aussage des Monteurs bzw. der Verbrauch so korrekt?

Mit freundlichen Grüßen
1 ANTWORT 1

Hallo Ah,

 

das ist bei in der aktuellen Jahreszeit sehr wohl möglich, allerdings muss der Rücklauf aus der FBH schon mal auf min 20 Grad gebracht werden, bevor die WP überhaupt den Verdichter einschaltet.

Dazu muss der Heizstab benutzt werden.

 

Man kann auch erst mit wenigen Kreisen der FBH starten (Mindest Volumenstrom der WP beachten) und diese Kreise auf über 20 Grad bringen und dann schrittweise weitere Kreise zuschalten.

 

Das war dem Monteur vielleicht zu mühsam....

 