Bei mir wurde letzte Woche eine Vitocal 250A AWO-E-AC-AF 251.A13 installiert.
Für den Heizkreis sind zwei parallel geschaltete Umwälzpumpen (Ist das in der Viessmann Terminologie die Speicher Entladepumpe ?) Wilo PICO 25/1-4 installiert. Der Servicetechniker war der Meinung, dass an der Inneneinheit wegen der Stromaufnahme der Pumpen nur eine Pumpe installiert werden darf (Ich weiß nicht ob er sich die Pumpen näher angeschaut hat).
Die beiden Umwälzpumpen haben laut Datenblatt eine Leistungsaufnahme von je max. 20W und eine Stromaufnahme von max. 0,19A.
Ist es wirklich nötig, die beiden Pumpen gemeinsam über ein Relais zu schalten?
Der Anlaufstrom wird nicht erfasst und ist höher. Ich würde auch mit einem Hilfsrelais arbeiten, bevor man das eingelötete Relais auf dem Mainboard himmelt. So ein Hilfsrelais kostet unter 10 Euro.....