sollte deine Wärmepumpe komplett neu programmiert werden müssen, empfehle ich dir, dies von deinem Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Die Einstellung ist abhängig von der Planung deiner Heizungsanlage. Gerne kann ich dir aber zu einzelnen Parametern deine Fragen beantworten.
die Firma möchte meine Platine Wechsel, obwohl sie ist einwand frei, ledglich hat diese Platine keine Batteri oder die Batteri ist leer , deshalb möchte , es Funktioniert zur Zeit einwandfrei , aber ich benötige die Schritte bei Strom Ausfall , eine neue Platine ist nicht Notwendig. ich brauche nur die Schritte wie man neu programieren. MfG Dr Beydoun
theoretisch hast du zu der Anlage ein Abnahme-Dokument, da müssten die Parameter drin stehen. Wichtig ist eigentlich nur der Parameter 7000. Der definiert das Grundsätzliche Hydraulikschema. Für den Rest läd deine Wärmepumpe eine Fallback-Einstellung welche normalerweise immer die Bude warm macht.
Bei einem Stromausfall bleiben die Einstellungen erhalten. Die Parameter befinden sich in der Serviceanleitung zur Regelung deiner Wärmepumpe. In die Serviceebene gelangst du durch gleichzeitiges Drücken der OK- und Menütaste.