Hallo zusammen,
Da ich jetzt immer öfter den D7 Strömungswächter bekomme und schon gelesen habe daß dieser eventuell nur verdreckt ist wollte ich fragen ob man diesen ohne grosse Probleme selber raus schrauben kann. Garantie habe ich nicht mehr auf die WP. Es wäre echt top eine kleine Anleitung zu bekommen.
Vielen Dank und grüße von Wolfgang 🙂
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Es ist notwendig, die Ventile am Innengerät zu schließen, um das Wasser aus dem Innengerät abzulassen.
Der Strömungswächter ist auf dem Bild im Anhang markiert, man schraubt ihn von Hand ab und dichtet ihn mit einem O-Ring ab.
Die Durchflussrichtung ist auf der Oberseite des Schalters mit einem Pfeil gekennzeichnet, beim Zusammenbau auf die Position des Pfeils achten.
Schöne Grüße
Hallo
Es ist notwendig, die Ventile am Innengerät zu schließen, um das Wasser aus dem Innengerät abzulassen.
Der Strömungswächter ist auf dem Bild im Anhang markiert, man schraubt ihn von Hand ab und dichtet ihn mit einem O-Ring ab.
Die Durchflussrichtung ist auf der Oberseite des Schalters mit einem Pfeil gekennzeichnet, beim Zusammenbau auf die Position des Pfeils achten.
Schöne Grüße
Top! Danke für die schnelle Antwort.
Ist ein manuelles entlüften danach erforderlich oder entlüftet sich die Inneneinheit selbstständig?
Hallo
An den Entlüftungshähnen Position 0018 im Bild muss manuell entlüftet werden, der Rest wird aber nur über den Topf Position 0002 entlüftet.
Lassen Sie das Wasser über das Ventil 0019 ab.
Schöne Grüße
Nochmals vielen Dank. Perfekte Antwort😃
Ich habe jetzt erstmal die Anlage nochmal etwas durchgespült und den Anlagendruck von 0,9 bar auf 1,4 bar erhöht. Das Wasser sah sehr sauber aus das beim durchspülen rausgekommen ist.
Ich hoffe jetzt Mal das sich das Problem löst. Andernfalls muss ein neuer strömungswächter her.
Hallo
Es blieb in der offenen Position, wenn die Pumpe nicht arbeitete. Wenn es wieder passiert, muss es ersetzt werden.
Schöne Grüße
Tritt das bei der WW Bereitung oder beim Heizen auf?
Du könntest an Hand der Flowmeter der FBH kontrollieren ob die Anlage den Mindestdurchfluss des verbauten Strömungswächter erreicht. Wenn dieser laut Flowmeter erreicht wird, hat der Strömungswächter ein Problem.
Wenn der Mindestdurchfluss gar nicht erreicht werden sollte liegt das Problem eher wo anders.
VG
Das tritt jetzt seit einer Woche bei WW Bereitung auf. Heizen ist ja noch ausgestellt.
Ich heize mit der WP allerdings einen Pufferspeicher. Da sollte eigentlich kein Durchflussproblem entstehen. Weiter geht es mit einer heizkreispumpe und einem Mischer.
Aber danke für deine Mühe 🙂👍
Hallo qwert089
Hier wird der D6-Mindestdurchfluss nicht gestört (auf den Ihre Frage zutreffen würde), aber der D7-Durchfluss bleibt trotz ausgeschalteter Umwälzpumpe bestehen.
Schöne Grüße
Sorry - dann liegt es definitiv am Strömungswächter.
Hi, hatte das selbe Problem. Strömungswächter D6 löste sporadisch, dann immer häufiger aus.
Den kann man am Kontakt durchmessen, da liegen 230V an. Ist ein Reedkontakt.
Ich habe diesen erneuern lassen, und den alten mal genauer Inspiziert.
Sollte mal jemand diesen Fehler haben und kann es auf das "nicht schalten / dauerhaft schalten" des Strömungswächters eingrenzen, dann mit einem kleinen Magnet 5mm Durchmesser 2mm Dick, im oberen Bereich des Sensors, dort wo die Orginalen Magnete sitzen, den Neodym Magneten mit anhaften lassen, 2 Magnete, einen vorne ,einen hinten.
Diese Original Magnete verlieren durch den Ständigen Temperaturunterschied ihren Magnetismus, und dadurch schaltet der Paddelschalter nicht mehr.