Schönen guten Tag,

ich habe eine Vitocal 250 AH HAWO-AC 252.A16 an einem bestehenden Heizsystem gekoppelt. Seit die Vitocal in Betrieb ist und die Interne Pumpe läuft habe ich an den Heizkörperventiel sehr stärke Strömungsgeräusche. Was vorher nicht der Fall war. Ich hoffe auf Lösungsansätze 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Alexander,

 

bei dem Umbau ist sicher ein Hydraulischer Abgleich gerechnet worden?

Dort sieht man, wie viel Volumenstrom durch das Ventil geht / gehen soll und wie der Differenzdruck ist.

 

Je nach Typ haben die Ventile einen max zulässigen Volumenstrom  und Differenzdruck.

Normalerweise gehen in diesem Berechnungsprogramm die Alarmglocken an wenn das nicht zusammen passt.

Das muss noch mal überprüft werden.

Der Abgleich angepasst werden und/oder andere Ventile eingebaut werden.

 

VG Michael 

 

 

Hallo,

die Umwälzpumpe der Inneneinheit ist recht kompakt und leistungsstark. 

Sie muss ja den Heizkreis von/zu der Außeneinheit und den Abnehmer Kreis bzw. Kreise versorgen. 

Ein hydraulischer Abgleich (Einstellung der regelbaren Thermostatventile) könnte helfen. Vielleicht grundsätzlich die Thermostate etwa weiter aufdrehen. Stellung 3-4.

Oder der Heizungsbauer stellt erstmal über die ViGuide App, Punkt 1102.1 (Minimal/Maximalbegrenzung) z. B. auf 80%.

Das hilft. Beobachten ob die Leistung reicht.