Hallo,
bei meiner Vitocal 200S hab ich des öfteren ein Strömungs-Pfeifgeräusch das nicht immer vorhanden ist.
Vom Sekundärkreis, UWP kommt es nicht, da dieses Geräusch auch bei der Ausseneinheit hörbar ist, vermute ich das es vom Kältekreis her kommt.
Anbei ein Video.
3 ANTWORTEN 3

Hallo Michl,

ist das Geräusch schon von Anfang an vorhanden? Wie sind die Kälteleitungen verlegt?

Viele Grüße °fl

Danke für die rasche Antwort.
Die Leitungen sind in einem 250er Polokalrohr nach Aussen verlegt.
Es sind keine 90er Bögen verwendet worden.
Vor gut einem Jahr als die Platine defekt war, hatte ich gefragt ob dieses Geräusch normal sei.
Der Viessmann Techniker meinte ja!
Es ist nicht immer vorhanden.

Dass es beim Betrieb der Wärmepumpe zu Strömungsgeräuschen des Kältemittels kommt, ist normal. Ich vermute mal, dass diese Strömungsgeräusche durch das 250er Rohr verstärkt werden.