Hallo zusammen,
ich habe eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16 mit einem angeschlossenen Vitogate 200 KNX.
Die Daten kommen auch alle in der ETS korrekt an (siehe Screenshot).
Allerdings meldet der Datenpunkt 1471 eine "Sammelstörung" und die DPT. 1472 und 1473 melden ebenfalls einen Fehlercode:
1472: 01 62 00 EC
1473: 01 01 00 00
Gibt es irgendwo eine Tabelle mit den entsprechenden Meldungen als Klartext?
Vielen Dank im voraus
Christian
Hatte heute ein gutes Telefonat mit dem TD.
Gemäß diesem Hinweis: https://connectivity.viessmann.com/content/dam/public-micro/connectivity/vitogate/de/vitogate-200/75... muss bei Verwendung des Vitogate 200 die Codieradresse 77FF (im Auslieferungszustand auf "0") auf "1" gesetzt werden.
Nun ist zumindest die Sammelstörung im DPT 1471 weg ("No Alarm".
Warum in den beiden DPT 1472 bzw. 1473 noch die Werte "01 62 00 00" bzw. "01 01 00 00" drin stehen, weiß ich allerding noch nicht...