Störungsmeldung A02 (Strom-/Phasenausfall) bei Vitocal 300 WW mit CD50

Hallo, die Steuerung meiner Wasserwärmepumpe Vitocal 300 WW (mit CD50) meldet plötzlich den Fehler A02 (Stromausfall/Phasenausfall). Das Gerät ist seit 1999 in Betrieb, es wurde nichts geändert. Der Stromanschluss ist in Ordnung, die interne Sicherung des Gerätes ist ok, der eingebaute Phasenwächter zeigt keine Störung an. Woran kann es liegen?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo charleon,

wenn dein Phasenüberwachungsrelais grün leuchtet, dann scheint ein rechtes Drehfeld anzuliegen. Um herauszufinden, warum trotzdem die Meldung A02 angezeigt wird, muss dein Heizungsfachbetrieb die Sicherheitskette für die A02 Meldung durchmessen. Erst dann kann herausgefunden werden, woher die Ursache für A02 kommt.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo charleon,

wenn dein Phasenüberwachungsrelais grün leuchtet, dann scheint ein rechtes Drehfeld anzuliegen. Um herauszufinden, warum trotzdem die Meldung A02 angezeigt wird, muss dein Heizungsfachbetrieb die Sicherheitskette für die A02 Meldung durchmessen. Erst dann kann herausgefunden werden, woher die Ursache für A02 kommt.