Hallo,
am 24.01.2024 gab es bei mir zuhause großflächig einen stromausfall.
Direkt danach ging meine wärmepumpe Baujahr 2015 vitocall 200 s auf störung außeneinheit oa und Kommunikationsmodul CF fehlercode in der Meldungstatisik 17 und 21.
Können Sie mir weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Schneider
Gelöst! Gehe zu Lösung.
CF sollte dann aber weg sein. Die Meldung 0A und 17 sind davon unberührt. Da muss das geprüft werden, was ich vorher geschrieben hatte.
Viele Grüße
Flo
Hallo Thomas,
das bedeutet, dass keine Kommunikation zwischen der Innen- und Außeneinheit vorliegt. Mach bitte mal einen Netzreset und anschließend prüfst du, welche Dioden auf der AVI-Leiterplatte leuchten. Die Leiterplatte findest du, wenn du die Haube der Inneneinheit abnimmst. Dies ist eine kleine Leiterplatte, an welcher die BUS-Leitung zur Außeneinheit angeschlossen ist.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, es Leuchtet nur die grüne Diode. Die rote leuchtet für ein paar Sekunden nach dem Neustart dann dauert es ca 40 Sekunden danach kommt wieder die Fehlermeldung außeneinheit oa und eine Zeit später kommunikationsmodul CF
Was könnte das sein ? Bzw wo könnte ich ansetzen ?
Grüße Thomas
Wegen 0A und der 17 muss die Spannungsversorgung der Außeneinheit und die BUS-Spannung zur Außeneinheit gemessen werden.
Was CF betrifft, wäre hier die Frage, ist ein LON-Modul vorhanden? Wenn nein, stell bitte den Parameter 7710 auf 0. Du findest ihn in der Codierebene 1 unter der Gruppe Kommunikation.
Viele Grüße
Flo
Viele Grüße Thomas
Das LON-Modul kann für ein Zusatzmodul benötigt werden. Zum Beispiel die Vitocom LAN1. Ich gehe davon aus, dass du es nicht hast, dann stell den Parameter um.
Viele Grüße
Flo
Hab ich gemacht Dankeschön. Bringt aber nach wie vor noch beide Fehlermeldungen.
Dann muss ich die gesamte Anlage Durchmessen oder was kann ich sonst noch tun ? Einen anderen Parameter verstellen?
CF sollte dann aber weg sein. Die Meldung 0A und 17 sind davon unberührt. Da muss das geprüft werden, was ich vorher geschrieben hatte.
Viele Grüße
Flo
Alles klar Dankeschön für die Hilfe. Vielleicht bei einem Neustart der Anlage.
Mit freundlichen Grüßen Thomas