Hallo,

 

seit dem es wieder etwas kälter ist, geht meine Anlage ständig in Störung. Es stehen immer die Meldungen "Wärmepumpe A9" und "Verdichter Sicherheit D1". Ich betätige dann am Motorschutzschalter den roten Knopf, starte die Anlage neu und die Störung ist weg, dies kann jedoch kein Dauerzustand sein. Gibt es für diese Störung einen Lösungsansatz oder sollte der Kundendienst kommen. 

Das Problem hatte ich die letzten beiden Winter auch, jedoch nicht in diesem Ausmaß wie jetzt. Laut Kundendienst von Viessmann soll es an Stromschwankungen im Netz liegen, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. 

1 ANTWORT 1

Hallo BennyW,

Stromschwankungen sind eine Möglichkeit. Die Anderen sind ein defektes Thermorelais oder Vollwellensanftanlasser. Diese sollten optisch geprüft werden und zudem sollten auch einmal die Wicklungswiderstände des Verdichters gemessen werden. Diese sollten alle annähernd gleich sein.

Viele Grüße
Flo