Störung Vitocal 242-G (BJ ca. 2015)

Hallo Community,

nachdem unsere Geo-Wärmepumpe Vitocal 242-G äusserst zuverlässig und effizient gearbeitet hat, haben wir nun nach 5 Jahren ausgerechnet am Wochenende eine Störung. Es wird kein Warmwasser mehr bereitet. Es wird geheizt, aber anscheinend nur mit WP-Strom. Heizung zeigt die Fehlermeldungen A9, C9 an. Evtl. hat hier jemand ein Tipp. Ansonsten werden wir es mit Aus/Anschalten versuchen. Auch ein Hinweis auf gute Erfahrungen mit einer Heizungs-Firma in der Nähe der PLZ 13503, Berlin, wäre hilfreich, da wir bisher noch keine Firma wegen der Heizung brauchten.

 

Schönen Sonntag!

IMG-20211010-WA0002.jpg
IMG-20211010-WA0001.jpg
IMG-20211010-WA0003.jpg
IMG-20211009-WA0002.jpg
IMG-20211010-WA0000.jpg
IMG-20211010-WA0004.jpg
27 ANTWORTEN 27

Ja, genau. Aber gut, dass es nicht die Heizung selber ist.

Vielen Dank für den Hinweis mit dem Schütz. Weiss nicht, ob der Monteur so schnell drauf gekommen wäre.

Gerne bleibt wenigstens euch die hohe Rechnung erspart. Wir haben jetzt gleich 2 davon bestellt. Denke in 4 Jahren können wir wieder wechseln. Entweder hält das Schütz das schalten in eine bestehende Anforderung der Heizung nicht aus oder es gibt aufgrund der 100% Einschaltdauer und der Eigenwärme nicht so lange durch.