meine Vitodens 200 WB2 BJ2003 läuft unregelmässig in diese Fehlercodes. sie läuft stundenlang ohne Fehler, aber sporadisch, meistens über nacht und bei frostigeren Aussentemperaturen kommte der Fehler FE.
wenn es milder draussen ist läuft die Therme ohne Störung.
der Kondensatablauf im Kamin war zuvor verstopft gewesen und es hatte sich Kondenswasser angesammelt, da war die Störung (natürlich) ständig. nachdem der Kondensatablauf im Kamin wieder frei war wurden die Störungen weniger. sie treten aber immer noch auf.
Haben wir hier das bekannte Elektronik Problem? Oder könnte es noch etwas anderes sein.
Die Heizungsfirma ist ratlos. "altes Gerät"
ja, Franky, das mag sein. Aber Viessmann hinterlässt damit keinen guten Eindruck. Als Kunde überlegt man sich bei dieser Ersatzteil Preispolitik ob man dann überhaupt nochmal Viessmann kauft. Von daher schiessen die sich eher ein Eigentor und finde das schädlich für die Marke. Ich denke nicht, dass meine nächste Heizung nochmal Viessmann sein wird. Bei der Umwälzpumpe war es ja genauso, es gab nur eine einzige Pumpe die als Ersatzteil verfügbar war, und die gabs nur von Viessmann. Man konnte keine Hocheffizienzpumpe nachträglich einbauen.
Ist das kundenfreundlich und nachhaltig?
Ich befürchte aber, dass es bei anderen Herstellern ähnlich aussehen wird.
Genau das. Keine Firma denkt an Nachhaltigkeit. Wir sind nunmal eine echte Wegwerfgesellschaft. Ersatzteile und erst recht die Arbeitszeit kosten ein Heidengeld. Da überlegt man sich dreimal,ob ich da nochmal 50% vom Neupreis reinstecke. Um vielleicht noch 3-5 Jahre heizen zu können.
Das zieht sich aber querbeet durch alle Branchen.
Wenn man das richtig konsequent angeht, lohnt sich sogar der 2K Wärmetauscher. Ich hab jetzt zwar
einen 1 Jahr jungen für 300 EUR ergattert, aber überlegt hatte ich auch schon. 😉
Das wirklich teure ist nämlich der Austausch der Therme und es gibt (für mich) keinen gravierenden
Grund die WB2 auszutauschen. Die ist robust, effizient und sogar die stromfressenden Pumpen lassen
sich heute modernisieren. Gute gebrauchte/erneuerte Teile gibt es noch ausreichend und günstig genug
um sich "einzudecken". Nur auskennen muss man sich zumindest ein wenig. Das lernt man hier...😉
@Fiedel schrieb:😉
Das wirklich teure ist nämlich der Austausch der Therme und es gibt (für mich) keinen gravierenden
Grund die WB2 auszutauschen.
Das ist auch so ein Punkt: Keine Therme passt mit einer anderen zusammen. Entweder sind die Wartungshähne anders oder der Abgasanschluss passt nicht. Oder Beides. Mal abgesehen davon,dass das Abgassystem nur aus Kunststoff besteht und daher nur ein Thermenleben mitmacht.
Nachhaltigkeit sieht ganz anders aus.
Platine ist getauscht. Alle Codierwerte waren noch so eingestellt wie bei der alten Platine, also wurden automatisch übernommen.
Ich kann auf der Platine keine defekte Lötstelle erkennen, Vielleicht seht ihr etwas.
Weiss jemand was der Codierwert 113:254
bedeutet? Das war der einzige abweichende Wert seitdem neue Platine drin ist. Mit
der neuen Platine steht dieser Wert auf :20
Die Lötstelle sieht hier noch gut aus, aber auch das Relais unterliegt ja dem Verschleiß.
Wenn die neue LGM 29 das Problem löst, ist alles gut.
113: ist undokumentiert. Brauchst du nicht beachten.
nochmal etwas bessere Bildqualität. mit blossem Auge sehe ich nichts was defekt sein könnte.
Mir fällt auf, dass die Steuerung etwas schneller reagiert wenn ich was einstelle. Bei der alten Platine reagierte alles etwas träger. Minimal, aber man merkt einen Unterschied.
der Zündvorgang geht mit der neuen Platine schneller. er fährt kurz das Gebläse hoch, reduziert die Drehzahl auch ziemlich schnell und zündet dann sehr rasch. Bei der alten Steuerung lief das Gebläse vor der Zündung deutlich länger vor.
Was mich im Moment wundert, wenn ich den Wert 038 Minimale Vorlauftemperatur im Heizbetrieb verändere setzt er ihn immer wieder auf 255 zurück.
bis jetzt jedenfalls keine Störung mehr gehabt seit dem Platinenwechsel.
Was mich im Moment wundert, wenn ich den Wert 038 Minimale Vorlauftemperatur im Heizbetrieb verändere setzt er ihn immer wieder auf 255 zurück.
Den nicht weiter beachten. Wirkt in dieser Therme nicht.
die Therme läuft jetzt seit 5 Tagen ohne Störung mit der neuen Platine. Danke für Eure Fehlereingrenzung und Eure Tipps nochmal an dieser Stelle.
Unterschied zur vorherigen Platine ist wie gesagt der Startvorgang. Die jetzige Platine ist ja ein anderes Modell als das vorherige. Der Startvorgang ist kürzer, bei der vorherigen Platine lief das Gebläse deutlich länger vor bis es zur Zündung kam. Bei der jetzigen Platine kommt es gelegentlich vor, dass er den Startvorgang abbricht ohne dass es zur Zündung kommt. Gebläse läuft an, ich glaube auch das Gas. Aber die Zündung wird nicht initiiert. Und er startet nochmal neu.
AKtuell versuche ich das Takten wieder etwas in den Griff zu bekommen. Wir haben milde Temperaturen. Die Kesseltemperatur erreicht schnell das eingestellte Maximum von 53 Grad Vorlauftemperatur und schaltet dann ab. Es ist also zuwenig Abnahme momentan da. Die Steigung habe ich auf 0,6 eingestellt, dass auch bei Minusgraden maximal 50 Grad im Vorlauf erreicht werden sollen.
Anscheinend ist der Kessel einfach überdimensioniert mit seinen 24kw.
Bei den Angeboten zur Wärmepumpe geht man von ca. 9kw aus. Kann man natürlich nicht vergleichen. Die Auslegung bei Gas war ja immer lieber eine Nummer zu groß als zu klein, was bei Wärmepumpe auf Dauer tödlich ist für den Kompressor.
anbei ein Video vom Takten bei der WW Erwärmung. An welchen Werten würdet ihr was verändern?
im Heizbetrieb hält sich das Takten in Grenzen. da heizt er länger am Stück durch.
Ich würde hier eher auf einen Defekt tippen. Beim Takten müsste sich wenigstens die Temperatur erhöhen.
Da der Brenner ziemlich schnell wieder ausgeht,würde ich die Ionisierungselektrode verdächtigen.
kann gut sein, das würde auch die gelegentlichen Fehlstarts erklären. Aber die Temperatur geht schon sehr schnell hoch und fällt dann wieder ab. Vielleicht sieht man das nicht im Video. Das war zum Zeitpunkt als die Ziel WW Temperatur im Speicher nahezu erreicht war.
WW- Temp mal auf 50°C stellen und Parameter 100 + 109 posten.
Was für eine Pumpe ist da jetzt drin?
Auf dem Video geht die Temp. Von 63 auf 65*C .Das ist definitiv kein Takten.
Oder der Vorlaufsensor ist defekt. Der scheint aber zu funktionieren.
er hat diesen kurzen Heizvorgang 5x wiederholt als ich am Gerät war, ich weiss nicht wie oft schon vorher. Deswegen nannte ich es Takten.
Wie gesagt,ein wirkliches Takten würde ein Ansteigen der VT nach sich ziehen. Die VT müsste hier auf wenigstens 75-80*C steigen,um dann nach Brenner aus wieder abzufallen.
In deinem Fall bleibt die Temp aber bei 65*C . Soll heißen,die Wärme wird weggeschafft,aber offenbar wird keine Flamme erkannt,der Brenner geht aus.
Für die Flammenerkennung ist die Ionisierungselektrode mitverantwortlich. Und ein Fehler an dieser würde auch Fehlzündungen hervorrufen. Sprich,Brenner startet und geht kurz drauf wieder aus. Manchmal reicht die Flamme noch gerade so. Schau also unbedingt mal nach dieser Elektrode.
Nein, dafür ist die grüne LED/Flamme zu lange an. Ich kenne das vom Einbau der G-HE.
Mir klingt das nach Pumpendrehzahl. Kann zu hoch oder zu niedrig sein.
Lass die Ionisierungselektrode mal ein klein wenig verbogen sein. Durch Erwärmung verwirft die sich noch etwas mehr. Womöglich wird sogar Brennerschluss erreicht ? Sprich,dass die Elektrode Kontakt mit dem Brenner bekommt.
Die Pumpe würde ich ausschließen.
50 Grad WW hab ich jetzt eingestellt.
100:10
109:85
Pumpe ist die Original Viessmann für diesen Kessel
im Heizbetrieb sieht der Vorgang so aus.
(Video ist wegen der Grösse unterteilt in 2 Dateien)
Sieht eher so aus,als wäre der Vorlauffühler defekt. Denn dass der mittendrin um 10K nach oben springt, ist nicht normal.
der springt normalerweise nicht so krass hoch. Momentan ist kaum Abnahme im Heizsystem. Temperaturen sind mild draussen.