Störung Meldung 05 EVV

Hallo zusammen, ich habe meine Anlage jetzt 6 Jahre und jetzt bekomme ich immer wieder eine Fehlermeldung. Und die Heizung heizt nicht mehr. Immer wieder die EVV Meldung.  Mein Fachbetrieb war schon hier und hat ein Sensor gewechselt aber noch keine Besserung aktuell. Er meinte es könnte noch was mit der Kältekreis zu tun haben ? Könnt ihr mir Helfen was wir machen können anbei die Fehler Meldungen

IMG_9489.png
IMG_9488.jpeg
1 ANTWORT 1

Hallo Martin1803,

 

hier liegt eine zu geringe Heißgasüberhitzung vor und es muss der Kältekreis geprüft werden. Eventuell regelt das Expansionsventil nicht mehr korrekt aus. Setz dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit der Kältekreis durch einen Kältetechniker geprüft werden kann. 

 

Viele Grüße
Flo