Meine Heizung kommt immer wieder auf Störung. Der Viessmann Fachpartner war schon 4 mal da und konnte dieses Verhalten nicht beheben.
In der Meldungshistorie haben wir immer wieder Niederdruck D3, Abbruch Abtauung AA, und Meldung Kältekreis 07.
Diagnose Kältekreisregler zeigt nur Err 00000000.
Diagnose Kältekreid zeigt Err 00001000. Was bedeutet dieser Err?
Wo kann man sonst den Fehler suchen?
Der Fachmann hat x mal mit Viessmann telefonieren und gesagt es sei kein Fehler. Die Heizung zeigt aber immer wieder, das eine Störung da ist. Nach Neustart spätestens nach 3 Stunden.
Wäre für Hinweise sehr dankbar
2 ANTWORTEN 2

Hallo constanza2000,

der Err-Code bedeutet dasselbe wie D3. Es ist eine Niederdruckstörung. Ist eventuell der Wärmetauscher vereist und die Wärmepumpe schafft es nicht mehr abzutauen? Hier sollte der Kältekreis einmal durch einen Kältetechniker geprüft werden.

Viele Grüße
Flo

Danke. 